Notapor chupaito » 28 May 2012, 17:46

Necesito vuestra ayuda para poder colocar las sondas ph y orp
Tengo claro que lo suyo es colocarlas en by-pass en horizontal y hacia abajo en la tuberia de impulsi贸n a la salida del filtro.
Pero tengo el siguiente problema que no tengo apenas ni lateralmete ni hacia abajo, solo tengo sitio en la propia tuber铆a con collarines o hacia arriba me pode铆s ayudar de como hacer la instalaci贸n.

Tengo un tramo a la salida del filtro de 17 cm, luego un codo de 90潞 y un tramo de 34 cm que es donde tengo pensado instalar el clorador, despu茅s tengo un tramo de 41cm en el que el 煤nico acceso que tengo es poner collarines con taladro arriba, hay voy a poner el dosificador de ph.
Se me ocurre hacer el by pass la entrada en el trozo de 17 cm que si puedo hacerlo por abajo y en el tramo de 41 cm en la parte superior y unirlos de abajo hacia arriba 驴puede ser correcto?

驴porqu茅 no es id贸neo ponerlo en la misma tuberia de impulsi贸n, as铆 es como lo marcan todos los fabricantes?

Gracias y Saludos a todo el foro
Localizaci贸n: Ciudad Real
Vaso: Hormig贸n,gresite 4x9
Filtraci贸n: Silex
Tratamiento: Pendiente Clorador Salino
Controles: Pendiente PH, ORP
chupaito
 
Mensajes: 5
Registrado: 25 May 2012, 10:30

Re: SONDAS PH,REDOX

Notapor PisciDoc » 28 May 2012, 19:07

驴porqu茅 no es id贸neo ponerlo en la misma tuberia de impulsi贸n, as铆 es como lo marcan todos los fabricantes?

Con el baypass lo que hacemos es tomar una "muestra" del agua y pasarla por las sondas para que hagan la analitica pero sin tenerlas metidas en el "torrente sanguineo" (valga la analogia....). Digamos que las sondas miden mejor en aguas "calmadas" que en aguas "turbulentas"...... Pero eso no significa :no: que la otra opcion no sea valida .... :no:
Lo que si es muy importante es que exista una distancia de al menos 70-80 cms. entre la posicion de los sondas y los puntos de inyeccion :sabio:
Tengo un tramo a la salida del filtro de 17 cm, luego un codo de 90潞 y un tramo de 34 cm que es donde tengo pensado instalar el clorador, despu茅s tengo un tramo de 41cm en el que el 煤nico acceso que tengo es poner collarines con taladro arriba, hay voy a poner el dosificador de ph

Si te es posible intercambiar las posiciones de clorador y pH yo te recomendaria que pusieras al final del todo el clorador y un poco antes del clorador, la inyeccion de pH. De este modo el acido diluido de la inyeccion de pH actua como desincrustante :idea: y reduce las deposiciones calcareas que se producen en los electrodos del clorador (Punto especialmente importante en los casos de aguas duras o muy duras).

saludos
-Localizaci贸n: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 a帽os
-Filtraci贸n: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ata煤d) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lej铆a (Automatizado)
-Controles: Automatizaci贸n total con PoolClear
-Antig眉edad del agua: +10 a帽os (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2320
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: SONDAS PH,REDOX

Notapor chupaito » 28 May 2012, 19:38

Si pongo antes el ph que el clorador no tengo la distancia de 70-80 cm entre sonda e inyector.. La distancia m谩xima que podr铆a sacar poniendo la sonda justo a la salida de la llave selectora es de 50 cm
Localizaci贸n: Ciudad Real
Vaso: Hormig贸n,gresite 4x9
Filtraci贸n: Silex
Tratamiento: Pendiente Clorador Salino
Controles: Pendiente PH, ORP
chupaito
 
Mensajes: 5
Registrado: 25 May 2012, 10:30

Re: SONDAS PH,REDOX

Notapor PisciDoc » 28 May 2012, 20:17

Si pongo antes el ph que el clorador no tengo la distancia de 70-80 cm entre sonda e inyector...

No te olvides de que los electrodos del clorador a todos los efectos actuan como un inyector mas :sabio:
De hecho no son mas que un inyector de hipoclorito sodico, que si no guardan la debida distancia con la sonda de Redox falsearan la medida de esta... :drunken:

saludos
-Localizaci贸n: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 a帽os
-Filtraci贸n: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ata煤d) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lej铆a (Automatizado)
-Controles: Automatizaci贸n total con PoolClear
-Antig眉edad del agua: +10 a帽os (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2320
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: SONDAS PH,REDOX

Notapor HidroMaster » 04 Jun 2012, 02:34

Hola Chupaito, mira tambien este enlace, viewtopic.php?f=11&t=1287
una manera de instalar los sensores de manera que dificilmete van a ser infuenciados por las dosificaciones quimicas.

Un saludo,
-Localizaci贸n: Madrid oeste
-Entorno: jard铆n y palomas
-Tipo: Desbordante, 2 niveles seleccionables: 100% perimetral, o 1 lado frontal (skimmer cont铆nuo)
-Vaso: hormig贸n y gresite, 5x10 m, 100 m3, SPA incorporado, 35 a帽os, reformada 2016
-Filtraci贸n: caseta obra, 1 filtro dual silex-diatomeas, 1 filtro silex, 1 bomba jets agua SPA, 1 soplante aire SPA
-Tratamiento: bromo (2 etapas, activador lejia clorador salino )
-Controles: Filtraci贸n, nivel, ORP y pH auto, controlador PoolClear
-Antig眉edad agua: 2016
-Instalaciones: : cubierta policarbonato motorizada
HidroMaster
Administrador del Sitio
 
Mensajes: 2648
Registrado: 30 Oct 2010, 05:41

Re: SONDAS PH,REDOX

Notapor chupaito » 04 Jun 2012, 12:58

Gracias, ese sistema si lo puedo instalar.
Localizaci贸n: Ciudad Real
Vaso: Hormig贸n,gresite 4x9
Filtraci贸n: Silex
Tratamiento: Pendiente Clorador Salino
Controles: Pendiente PH, ORP
chupaito
 
Mensajes: 5
Registrado: 25 May 2012, 10:30


Volver a Instrumentaci贸n y Automatizaci贸n de la Piscina


  • Advertisement

驴Qui茅n est谩 conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 153 invitados

  • Advertisement