CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

Notapor alfonsin » 12 Jul 2016, 16:06

Buenas, He adquirido una bomba de calor ZODIAC Z200 M4.

La piscina esta de dotada de 2 conductos de aguas medias, para la instalaci贸n de una bomba de calor, por lo que he instalado una bomba auxiliar de agua para uso exclusivo de la bomba de calor, quiero decir con esto que el circuito de depuraci贸n esta aparte (Bomba de agua, clorador, depuradora,,,, estos tres elementos tienen su cuadro el茅ctrico de uso exclusivo) y es totalmente independiente al de la calefacci贸n del agua (Boma de calor + Bomba auxiliar de agua 2 + Cuadro el茅ctrico 2).

He adquirido un cuadro el茅ctrico con 2 Magnetot茅rmicos, uno de 16A para la bomba de calor y otro 10A para la bomba auxiliar de agua, adem谩s de un contactor bipolar y un guardamotor. La idea es tener un cuadro el茅ctrico para el sistema de calefacci贸n de la piscina de uso exclusivo, mi intenci贸n es que yo fijo la temperatura de la bomba de calor que quiero que alcance la piscina y cuando alcance dicha temperatura prefijada, la bomba de calor se quede en Standby y quiero que la bomba de calor gobierne la bomba auxiliar de agua, quiero decir con esto que una vez haya llegado a la temperatura deseada tambi茅n pare la bomba auxiliar de agua, para ello seg煤n yo lo entendia interpretando el manual, simplemente tenia que coger la FASE del PIN 1 de la bornera de la bomba de calor que se la conecto a su vez en el A1 del contactor y al A2 del contactor le hago un puente con el NEUTRO de su propia entrada, de manera que yo pensaba que as铆 deber铆a de arrancar y parar la bomba auxiliar de agua, cuando la bomba de calor no demandara caudal de agua. El esquema el茅ctrico usado es calcado al de un cuadro el茅ctrico para depuraci贸n, pero eliminando el reloj, pues la bomba de calor estar谩 siempre encendida en Standby. pues bien asi instalado no me funciona, la bomba auxiliar de agua no se enciente, yo he comprobado con un pol铆metro que entre el PIN 1 de la bornera de la bomba de calor y la fase hay 220v, pero cuando se lo conecto a A1 y A2 del contactor, no activa la bobina del mismo, por lo que no se enciente la bomba auxiliar.

En el siguiente link: http://www.zodiac-poolcare.es/medias/pr ... 439000.PDF
Podeis ver el manual de la bomba de calor y concretamente en la pagina 5, viene el esquema de conexi贸n el茅ctrica.
He mandado varios email a Zodiac, pero no se si es que no me expreso bien o solo quieren dar esta informaci贸n a profesionales o distribuidores, es cierto que mis conocimientos en electricidad no son muy profundos, pero pensaba que serian suficiente para algo que en principio parec铆a sencillo.

Deciros que actualmente tengo el conjunto funcionando, pero lo que he hecho ha sido poner un temporizador que cada ma帽ana me enciende (Bomba de calor y Bomba auxiliar de agua) por un espacio de 2 horas, aunque normalmente la bomba de calor est谩 alcanzando la temperatura en hora y cuarto, los 45 minutos restantes la bomba auxiliar sigue funcionando, hasta que el temporizador apaga ambas bombas.
-Localizaci贸n: Valle del Tietar, Este de Avila.
- Entorno: Pinares.
-Vaso: Hormigon con Liner,3m * 6m, 23 m3, 6 a帽os
-Filtraci贸n: 1 bomba 1CV + Cloraci贸n salina (ambos en caseta).
- Climatizaci贸n: Bomba de calor Zodiac Z200 M4 + Bomba de agua 3/4 cv.(En caseta)
alfonsin
 
Mensajes: 3
Registrado: 14 Jun 2016, 00:26

Re: CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

Notapor PisciDoc » 13 Jul 2016, 15:35

alfonsin escribi贸:seg煤n yo lo entendia interpretando el manual, simplemente tenia que coger la FASE del PIN 1 de la bornera de la bomba de calor

El PIN 1 no es "fase" de nada :no:
Si te fijas en el esquema electrico que aparece en la pagina 12 del manual el pin 1 y el pin 2 de la bomba de calor son simplemente los contactos de un rele de control. :sabio:

El conexionado que tendrias que hacer es como te aparece en la pagina 6 (apartado 2.4.4) pero SIN el reloj programador es decir:

  • borna A2 del contactor conectada al hilo de NEUTRO de 220V
  • Borna A1 del contactor conectada a la borna n潞 1 de la bomba de calor
  • Borna n潞 2 de la bomba de calor conectada al hilo de FASE de 220V
y eso es todo... :-P

Saludos
-Localizaci贸n: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 a帽os
-Filtraci贸n: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ata煤d) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lej铆a (Automatizado)
-Controles: Automatizaci贸n total con PoolClear
-Antig眉edad del agua: +10 a帽os (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2313
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

Notapor alfonsin » 13 Jul 2016, 18:26

Buenas tardes.
PisciDoc en primer lugar agradecerte tu r谩pida respuesta.
Yo soy algo torpe en lo que se refiere a electricidad, donde es la primera vez que me topo con contactores y guardamotores, para mi esto es nuevo.
Probar茅 este fin de semana a conectarlo seg煤n me dices y el lunes te comento como me ha ido.
Muchisimas gracias.
-Localizaci贸n: Valle del Tietar, Este de Avila.
- Entorno: Pinares.
-Vaso: Hormigon con Liner,3m * 6m, 23 m3, 6 a帽os
-Filtraci贸n: 1 bomba 1CV + Cloraci贸n salina (ambos en caseta).
- Climatizaci贸n: Bomba de calor Zodiac Z200 M4 + Bomba de agua 3/4 cv.(En caseta)
alfonsin
 
Mensajes: 3
Registrado: 14 Jun 2016, 00:26

Re: CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

Notapor alfonsin » 19 Jul 2016, 10:01

Buenos d铆as de nuevo,
PisciDoc decirte que hice las conexiones seg煤n me indicaste y no me va, pero viendo el manual va un puente entre la borna 3 y 4 que yo no hice, despu茅s de releer el manual observo que necesita ese puente para que entre en "prioridad calefacci贸n", por lo que cuando vuelva el pr贸ximo fin de semana hare el puente y te contare si funciona.
saludos ya te cuento como acaba el asunto.
-Localizaci贸n: Valle del Tietar, Este de Avila.
- Entorno: Pinares.
-Vaso: Hormigon con Liner,3m * 6m, 23 m3, 6 a帽os
-Filtraci贸n: 1 bomba 1CV + Cloraci贸n salina (ambos en caseta).
- Climatizaci贸n: Bomba de calor Zodiac Z200 M4 + Bomba de agua 3/4 cv.(En caseta)
alfonsin
 
Mensajes: 3
Registrado: 14 Jun 2016, 00:26

Re: CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

Notapor oscar070684 » 07 Dic 2016, 15:28

Hola Alfonsin, tengo el mismo problema que tu. Lograste hacer que funcionase?
Saludos
oscar070684
 
Mensajes: 1
Registrado: 07 Dic 2016, 15:18

Re: CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

Notapor PisciDoc » 09 Dic 2016, 12:27

oscar070684 escribi贸:Hola Alfonsin, tengo el mismo problema que tu. Lograste hacer que funcionase?


Haciendo las conexiones tal y como lo describo en mi mensaje anterior, te tiene que funcionar. :ok:

Saludos
-Localizaci贸n: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 a帽os
-Filtraci贸n: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ata煤d) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lej铆a (Automatizado)
-Controles: Automatizaci贸n total con PoolClear
-Antig眉edad del agua: +10 a帽os (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2313
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

Notapor El perro » 30 May 2021, 16:00

Perdona, acabo de comprar otra igual y es para saber c贸mo os va
Tambi茅n para pediros ayuda.

La conect贸, la punte贸 el pin 3 y 4.
La enciendo y oigo el compresor pero no se mueve nada ni ventilador ni nada.

Que puede ser
El perro
 
Mensajes: 3
Registrado: 30 May 2021, 15:56

Re: CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

Notapor El perro » 30 May 2021, 21:53

La duda me surge, conecto todo enciendo la bomba sale todo ok y calentando pero el ventilador no se mueva
El perro
 
Mensajes: 3
Registrado: 30 May 2021, 15:56

Re: CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

Notapor El perro » 30 May 2021, 21:54

El ventilador debe estar apagado o se enciende a ratos?
El perro
 
Mensajes: 3
Registrado: 30 May 2021, 15:56

Re: CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

Notapor PisciDoc » 01 Jun 2021, 22:56

No conozcolos detalles de esa bomba de calor en concreto, pero habitualmene el ventilador no funciona de manera continua sino de forma esporadica en funcion de las necesidades del compresor
-Localizaci贸n: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 a帽os
-Filtraci贸n: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ata煤d) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lej铆a (Automatizado)
-Controles: Automatizaci贸n total con PoolClear
-Antig眉edad del agua: +10 a帽os (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2313
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44


Volver a Instrumentaci贸n y Automatizaci贸n de la Piscina