CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

NotaPublicado: 12 Jul 2016, 16:06
por alfonsin
Buenas, He adquirido una bomba de calor ZODIAC Z200 M4.

La piscina esta de dotada de 2 conductos de aguas medias, para la instalación de una bomba de calor, por lo que he instalado una bomba auxiliar de agua para uso exclusivo de la bomba de calor, quiero decir con esto que el circuito de depuración esta aparte (Bomba de agua, clorador, depuradora,,,, estos tres elementos tienen su cuadro eléctrico de uso exclusivo) y es totalmente independiente al de la calefacción del agua (Boma de calor + Bomba auxiliar de agua 2 + Cuadro eléctrico 2).

He adquirido un cuadro eléctrico con 2 Magnetotérmicos, uno de 16A para la bomba de calor y otro 10A para la bomba auxiliar de agua, además de un contactor bipolar y un guardamotor. La idea es tener un cuadro eléctrico para el sistema de calefacción de la piscina de uso exclusivo, mi intención es que yo fijo la temperatura de la bomba de calor que quiero que alcance la piscina y cuando alcance dicha temperatura prefijada, la bomba de calor se quede en Standby y quiero que la bomba de calor gobierne la bomba auxiliar de agua, quiero decir con esto que una vez haya llegado a la temperatura deseada también pare la bomba auxiliar de agua, para ello según yo lo entendia interpretando el manual, simplemente tenia que coger la FASE del PIN 1 de la bornera de la bomba de calor que se la conecto a su vez en el A1 del contactor y al A2 del contactor le hago un puente con el NEUTRO de su propia entrada, de manera que yo pensaba que así debería de arrancar y parar la bomba auxiliar de agua, cuando la bomba de calor no demandara caudal de agua. El esquema eléctrico usado es calcado al de un cuadro eléctrico para depuración, pero eliminando el reloj, pues la bomba de calor estará siempre encendida en Standby. pues bien asi instalado no me funciona, la bomba auxiliar de agua no se enciente, yo he comprobado con un polímetro que entre el PIN 1 de la bornera de la bomba de calor y la fase hay 220v, pero cuando se lo conecto a A1 y A2 del contactor, no activa la bobina del mismo, por lo que no se enciente la bomba auxiliar.

En el siguiente link: http://www.zodiac-poolcare.es/medias/pr ... 439000.PDF
Podeis ver el manual de la bomba de calor y concretamente en la pagina 5, viene el esquema de conexión eléctrica.
He mandado varios email a Zodiac, pero no se si es que no me expreso bien o solo quieren dar esta información a profesionales o distribuidores, es cierto que mis conocimientos en electricidad no son muy profundos, pero pensaba que serian suficiente para algo que en principio parecía sencillo.

Deciros que actualmente tengo el conjunto funcionando, pero lo que he hecho ha sido poner un temporizador que cada mañana me enciende (Bomba de calor y Bomba auxiliar de agua) por un espacio de 2 horas, aunque normalmente la bomba de calor está alcanzando la temperatura en hora y cuarto, los 45 minutos restantes la bomba auxiliar sigue funcionando, hasta que el temporizador apaga ambas bombas.

Re: CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

NotaPublicado: 13 Jul 2016, 15:35
por PisciDoc
alfonsin escribió:según yo lo entendia interpretando el manual, simplemente tenia que coger la FASE del PIN 1 de la bornera de la bomba de calor

El PIN 1 no es "fase" de nada :no:
Si te fijas en el esquema electrico que aparece en la pagina 12 del manual el pin 1 y el pin 2 de la bomba de calor son simplemente los contactos de un rele de control. :sabio:

El conexionado que tendrias que hacer es como te aparece en la pagina 6 (apartado 2.4.4) pero SIN el reloj programador es decir:

  • borna A2 del contactor conectada al hilo de NEUTRO de 220V
  • Borna A1 del contactor conectada a la borna nº 1 de la bomba de calor
  • Borna nº 2 de la bomba de calor conectada al hilo de FASE de 220V
y eso es todo... :-P

Saludos

Re: CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

NotaPublicado: 13 Jul 2016, 18:26
por alfonsin
Buenas tardes.
PisciDoc en primer lugar agradecerte tu rápida respuesta.
Yo soy algo torpe en lo que se refiere a electricidad, donde es la primera vez que me topo con contactores y guardamotores, para mi esto es nuevo.
Probaré este fin de semana a conectarlo según me dices y el lunes te comento como me ha ido.
Muchisimas gracias.

Re: CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

NotaPublicado: 19 Jul 2016, 10:01
por alfonsin
Buenos días de nuevo,
PisciDoc decirte que hice las conexiones según me indicaste y no me va, pero viendo el manual va un puente entre la borna 3 y 4 que yo no hice, después de releer el manual observo que necesita ese puente para que entre en "prioridad calefacción", por lo que cuando vuelva el próximo fin de semana hare el puente y te contare si funciona.
saludos ya te cuento como acaba el asunto.

Re: CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

NotaPublicado: 07 Dic 2016, 15:28
por oscar070684
Hola Alfonsin, tengo el mismo problema que tu. Lograste hacer que funcionase?
Saludos

Re: CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

NotaPublicado: 09 Dic 2016, 12:27
por PisciDoc
oscar070684 escribió:Hola Alfonsin, tengo el mismo problema que tu. Lograste hacer que funcionase?


Haciendo las conexiones tal y como lo describo en mi mensaje anterior, te tiene que funcionar. :ok:

Saludos

Re: CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

NotaPublicado: 30 May 2021, 16:00
por El perro
Perdona, acabo de comprar otra igual y es para saber cómo os va
También para pediros ayuda.

La conectó, la punteó el pin 3 y 4.
La enciendo y oigo el compresor pero no se mueve nada ni ventilador ni nada.

Que puede ser

Re: CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

NotaPublicado: 30 May 2021, 21:53
por El perro
La duda me surge, conecto todo enciendo la bomba sale todo ok y calentando pero el ventilador no se mueva

Re: CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

NotaPublicado: 30 May 2021, 21:54
por El perro
El ventilador debe estar apagado o se enciende a ratos?

Re: CONEXION ELECTRICA BOMBA DE CALOR ZODIAC Z200 M4

NotaPublicado: 01 Jun 2021, 22:56
por PisciDoc
No conozcolos detalles de esa bomba de calor en concreto, pero habitualmene el ventilador no funciona de manera continua sino de forma esporadica en funcion de las necesidades del compresor