Problemas con medición de Ph
Publicado: 25 Feb 2017, 21:09
Buenas tardes a todos...
Querría hacer una consulta ya que me estoy volviendo loco y no se por donde más tirar...
Os pongo en antecedentes.
Tengo controlado el pH de mi piscina con el fantástico EasyPool y siempre ha estado fenomenal. El otro día me encontré la medición del pH en 4,1 y pensé... la he piciado y he inyectado demasiado salfuman y no hay quien se bañe. Para corroborar esta medida hice una analítica con elKit de Taylor y resulta que me da un pH por encima de 9
¿qué ha podido pasar?... estaba claro, la sonda de pH había muerto (por lo menos eso fue lo que yo pensé) y llevo sin inyectar salfuman vete a saber desde cuando.
Ya estaba escribiendo a Piscidoc para adquirir una nueva sonda cuando se me ocurrió, ¿por qué no probar a calibrar la sonda a ver que pasa? pues dicho y hecho... me bajo a la depuradora y me dispongo a calibrar la sonda y SORPRESA, el EasyPool me arroja un resultado de CALIBRACIÓN CORRECTA!!! Ostras, como es esto posible... sumerjo la sonda en pH 4 y mide 4, sumerjo la sonda en pH 7 y mide 7... ¿qué suerte la mía simplemente necesitaba una calibración? me dispongo a colocar la sonda de nuevo en el bypass que tengo junto con la sonda de ORP y me encuentro mediciones en el pH del agua de la piscina de 4,2 ¿qué ha pasado?
Saco la sonda y la meto dentro de un vaso con agua de la piscina y empieza a subir la medición de pH por encima de 8... ahí pensé... la sonda no está mal... algo hay en las tuberías...
Intercambio la sonda de ORP por la de pH y las mediciones siguen en 4 con poco o 3 con mucho en el pH... Quito un inyector que tenía en la tubería principal y lo intercambio de posición con la sonda de pH y nada, el agua de la piscina medida en las tuberías sigue marcando 4 o por debajo de 4.
Ya no se me ocurre qué más puedo hacer... la sonda mide bien porque en las soluciones tampón de 4 y 7 de pH los mide correctamente. El agua de la piscina la mide de manera correcta cuando está en un vaso con agua. Pero, cuando introduzco la sonda en el flujo de la depuradora, ahí vienen los problemas de mediciones de pH bajísimas y erróneas.
¿Podéis darme ideas de qué mirar para tratar de localizar el problema?
La piscina tiene clorador salino para controlar el OPR, pero no creo que esto tenga ningún tipo de influencia.
Muchas gracias por la ayuda y disculpas por el tostón que os he contado.
Un saludo,
Querría hacer una consulta ya que me estoy volviendo loco y no se por donde más tirar...
Os pongo en antecedentes.
Tengo controlado el pH de mi piscina con el fantástico EasyPool y siempre ha estado fenomenal. El otro día me encontré la medición del pH en 4,1 y pensé... la he piciado y he inyectado demasiado salfuman y no hay quien se bañe. Para corroborar esta medida hice una analítica con elKit de Taylor y resulta que me da un pH por encima de 9
¿qué ha podido pasar?... estaba claro, la sonda de pH había muerto (por lo menos eso fue lo que yo pensé) y llevo sin inyectar salfuman vete a saber desde cuando.
Ya estaba escribiendo a Piscidoc para adquirir una nueva sonda cuando se me ocurrió, ¿por qué no probar a calibrar la sonda a ver que pasa? pues dicho y hecho... me bajo a la depuradora y me dispongo a calibrar la sonda y SORPRESA, el EasyPool me arroja un resultado de CALIBRACIÓN CORRECTA!!! Ostras, como es esto posible... sumerjo la sonda en pH 4 y mide 4, sumerjo la sonda en pH 7 y mide 7... ¿qué suerte la mía simplemente necesitaba una calibración? me dispongo a colocar la sonda de nuevo en el bypass que tengo junto con la sonda de ORP y me encuentro mediciones en el pH del agua de la piscina de 4,2 ¿qué ha pasado?
Saco la sonda y la meto dentro de un vaso con agua de la piscina y empieza a subir la medición de pH por encima de 8... ahí pensé... la sonda no está mal... algo hay en las tuberías...
Intercambio la sonda de ORP por la de pH y las mediciones siguen en 4 con poco o 3 con mucho en el pH... Quito un inyector que tenía en la tubería principal y lo intercambio de posición con la sonda de pH y nada, el agua de la piscina medida en las tuberías sigue marcando 4 o por debajo de 4.
Ya no se me ocurre qué más puedo hacer... la sonda mide bien porque en las soluciones tampón de 4 y 7 de pH los mide correctamente. El agua de la piscina la mide de manera correcta cuando está en un vaso con agua. Pero, cuando introduzco la sonda en el flujo de la depuradora, ahí vienen los problemas de mediciones de pH bajísimas y erróneas.
¿Podéis darme ideas de qué mirar para tratar de localizar el problema?
La piscina tiene clorador salino para controlar el OPR, pero no creo que esto tenga ningún tipo de influencia.
Muchas gracias por la ayuda y disculpas por el tostón que os he contado.
Un saludo,