Poolclear: Bombas dosificaoras no se ponen en marcha
Publicado: 05 May 2018, 18:40
Otra consulta.
Tenía desactivadas las bombas peristálticas mientras hacia las supercloraciones, ahora lo he puesto todo a funcionar normalmente pero no hay manera de que la lejía se ponga en marcha.
El Redox está a 606mv y le estoy pidiendo en parametros 650mv. Debería ponerse en marcha la bomba de lejía, no?? Lleva el filtro funcionando un par de horas y no veo que se mueva la bomba de Redox. Le he hecho un test a la bomba y funciona perfectamente.
Por otro lado si el cloro está a 1,94ppm y está alto, ¿porque pone que está a 606mv? ¿No debería marcar el Poolclear por encima de 650mv?
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Tenía desactivadas las bombas peristálticas mientras hacia las supercloraciones, ahora lo he puesto todo a funcionar normalmente pero no hay manera de que la lejía se ponga en marcha.
El Redox está a 606mv y le estoy pidiendo en parametros 650mv. Debería ponerse en marcha la bomba de lejía, no?? Lleva el filtro funcionando un par de horas y no veo que se mueva la bomba de Redox. Le he hecho un test a la bomba y funciona perfectamente.
Por otro lado si el cloro está a 1,94ppm y está alto, ¿porque pone que está a 606mv? ¿No debería marcar el Poolclear por encima de 650mv?