Control desinfección piscinas inyección simultanea cloro y bromo
Publicado: 15 Jul 2011, 17:27
Hola a todos
1.-Objetivos
Método para controlar de forma automática el potencial REDOX en el agua de la piscina para mantenerlo dentro del margen científicamente reconocido como el mejor índice de su calidad sanitaria y aptitud para el baño de adultos y niños.
Como criterios de partida para este método de saneamiento del agua de piscinas se establecen los siguientes:
1.-Se utilizara suministro simultáneo de cloro líquido y tabletas de bromo como elementos biocidas/oxidantes conforme a la metodología denominada bromo en dos fases.
2.-Dado que por factores económicos, una piscina doméstica no puede estar en filtración constante 24 hr. día para regulación continua del REDOX, el sistema permitirá ajustarlo al menos dos o tres veces al día, en paralelo con los periodos de filtración.
3.-El sistema debe permitir al usuario distribuir la carga biocida/oxidante a voluntad entre los dos elementos, reforzando uno en detrimento del otro y a inversa. Los extremos serán:
-Casi 100% con cloro líquido, con un mínimo de tabletas bromo para mantener el banco de iones bromuro (banco de bromo) que posibilite la total conversión del cloro activo a bromo activo, y que se estima en una concentración de iones bromuro de 15 ppm o superior
-Tratamiento exclusivo con solo tabletas de bromo (100% de tabletas bromo y 0 % de cloro)
Entre estos dos extremos, el usuario podrá seleccionar cualquier participación intermedia, aunque no será posible en ese caso saber cual es exactamente la participación de cada uno
4.-El sistema será lo suficientemente simple y barato para posibilitar un coste razonable para su implantación en piscinas domésticas, sin que por ello se menoscabe su fiabilidad y rendimiento
2.-Equipo necesario
-1 sonda-controlador-indicador REDOX con salida de contacto (libre de potencial deseable, en cuyo caso el rele auxiliar no es necesario, o activo a 220-240 V, 50 Hz). El ejemplo aquí desarrollado corresponde a un controlador con salida activa.
- 1 dosificador de erosión con dial para regular aportación 0-100%. Ver nota 1y 2
- 1 bomba dosificadora de cloro liquido con o sin ajuste de suministro.Ver nota 3
- 1 un reloj programador horario, con resolución de selección de al menos 15 minutos
- 1 rele axiliar de 220 V, 50 Hz (bobina y contactos) con al menos 1 contacto NA (no necesario con cotroladores REDOX con salida contacto libre de potencial)
Notas
1.- No es indispensable, tabletas en skimmers o flotadores es valido si aceptamos limitación operativa del criterio de diseño 2
2.- Un dosificador de erosión de capacidad insuficiente para el volumen de la piscina limitara el criterio 2 queda limitado en la parte porcentaje de bromo.
3.-Una bomba perilstatica de caudal fijo es la solución mas económica
3.-Descripción funcionamiento
El montaje y descripción se refiere a la opción de más sencilla instalación ya que no se necesita modificar los cuadros de maniobra eléctricos existentes, simplemente añadir. Al final se presentan unas variantes que cualquier amante del bricolage con una somera conocimiento eléctrico puede implementar por si mismo.
En primer lugar, el usuario debe sincronizar los dos programadores horarios para que ambos marquen la misma hora. En el programador de filtración existente se establecen los periodos de filtración deseados, se recomienda como mínimo 2, uno por la noche y otro por tarde, por ejemplo de 3 a 9 de la mañana, y otro de 1 a 8 de tarde. Mientras mas fases de filtración establezcamos, mas ocasiones concedemos para ajustar el REDOX del agua.
En segundo lugar, el usuario debe establecer que participación quiere de cada desinfectante. Eso lo hace simplemente en los diales de ajuste de carga de cada dosificador. Por ejemplo, si quiere poca participación del bromo, pone el dial en 20% y aumenta el tiempo de funcionamieto de la bomba dosificadora de cloro a un mayor porcentaje del tiempo total de filtración, o bién, si la bomba tiene ajuste de caudal, se ajusta para que de mas caudal.
Los dosificadores de bromo van siempre muy ajustados en capacidad, pero en bombas dosificadoras hay un amplio margen para elegir, hay que seleccionarla en función del tamaño de la piscina para que se necesiten varias horas de su funcionamieto para inyectar en el vaso la cantidad de cloro requerida para elevar el potencial REDOX al valor deseado. De esta manera el cloro se distribuye uniformemente por todo el volumen de agua y el potencial REDOX en ese volumen de agua es mas homogéneo.
Por ejemplo, una dosificadora perilstatica de 4 l/hr, trabajando con hipoclorito sódico de 160 gr de cloro activo por litro, nos inyecta nada menos que 640 gr de cloro libre (que en una piscina de 64 m3 seria 10 ppm de aumento de cloro libre en solo una hora). Sin embargo, trabajando con lejia de 40 gr de cloro activo, necesitaria 4 horas para el mismo incremento, con una consecuetemente mejor distribución. Hay, pues, que considerar ambos factores, volumen de la piscina, y clase de hipoclorito (industrial o lejia domestica) que se va a utilizar a la hora de elejir la bomba dosificadora de cloro.
A continuación establecemos en el programador de cloración el periodo que queremos que se aporte al agua cloro además del bromo del dosificador. Ese periodo debe estar dentro del periodo del programador de filtración, pues para aportar cloro al vaso es necesario que la motobomba este arrancada y haya flujo de circulación que arrastre al vaso el cloro inyectado. Caso contrario el cloro se acumulará en la tubería sin llegar al vaso.
Por ello, para asegurarnos que las horas de aportación de cloro estan siempre solapadas dentro de las horas de filtración, tomamos la precaución de programar el inicio del programador de cloro una hora después del inicio del programador de filtración, y una hora antes el final. A este tiempo de una hora la denominaremos tiempo de seguridad de desfases de los programadores. Una de las primeras variaciones que veremos (con mínima intervención en el cuadro eléctrico existente) es precisamente como utilizar un solo programador para evitar esta incidencia.
Cada equipo de control ( Programador filtración, Programador de cloración y Controlador de REDOX) aporta un contacto al grupo de tres contactos NA en serie. Para que funcione la bomba dosificadora, los tres contactos deben estar cerrados.
4.-Secuencia de un ciclo de filtración.
-Arranca la filtración, la aporatación de bromo tambien se inicia, dado que esta en linea con el circuito de circulación.
-Transcurrido el tiempo de seguridad de desfase entre programadores, el programador del cloro cierra su contacto y habilita la aportación de cloro. Pero esta solo se iniciará si o cuando el valor de REDOX es menor a la consigna( valor deseado de REDOX que esatablecemos en el controlador REDOX). Entonces el controlador de REDOX cierra su contacto y arranca la bomba dosificadora de cloro, sumándose el cloro al flujo de agua con bromo que descarga por los impulsores.
- Esta dosificación de cloro liquido se mantiene durante todo el periodo del programador de cloración, excepto si el valor de REDOX alcanza la consigna, entonces la bomba dosificadora de cloro se detiene al abrir el controlador su contacto cortando el circuito de alimentación electrica a la bomba dosificadora de cloro.
-Transcurrido el periodo del programador de cloro, se corta la alimentación electrica de la bomba dosificadora, que parara a aunque el REDOX siga siendo inferir al valor de consigna.
-La aportación de bromo por el flujo de recirculación continua todavía hasta que termina el periodo del programador de filtración y la motobomba principal y su flujo para
5.-Planos
5.1 Diagrama electrico con un controlador chino de bajo coste (con rele satelite para enchufe directo bomba dosificadora cloro)
5.2 Esquema montaje
4.4 Foto instalación con un cotrolador
1.-Objetivos
Método para controlar de forma automática el potencial REDOX en el agua de la piscina para mantenerlo dentro del margen científicamente reconocido como el mejor índice de su calidad sanitaria y aptitud para el baño de adultos y niños.
Como criterios de partida para este método de saneamiento del agua de piscinas se establecen los siguientes:
1.-Se utilizara suministro simultáneo de cloro líquido y tabletas de bromo como elementos biocidas/oxidantes conforme a la metodología denominada bromo en dos fases.
2.-Dado que por factores económicos, una piscina doméstica no puede estar en filtración constante 24 hr. día para regulación continua del REDOX, el sistema permitirá ajustarlo al menos dos o tres veces al día, en paralelo con los periodos de filtración.
3.-El sistema debe permitir al usuario distribuir la carga biocida/oxidante a voluntad entre los dos elementos, reforzando uno en detrimento del otro y a inversa. Los extremos serán:
-Casi 100% con cloro líquido, con un mínimo de tabletas bromo para mantener el banco de iones bromuro (banco de bromo) que posibilite la total conversión del cloro activo a bromo activo, y que se estima en una concentración de iones bromuro de 15 ppm o superior
-Tratamiento exclusivo con solo tabletas de bromo (100% de tabletas bromo y 0 % de cloro)
Entre estos dos extremos, el usuario podrá seleccionar cualquier participación intermedia, aunque no será posible en ese caso saber cual es exactamente la participación de cada uno
4.-El sistema será lo suficientemente simple y barato para posibilitar un coste razonable para su implantación en piscinas domésticas, sin que por ello se menoscabe su fiabilidad y rendimiento
2.-Equipo necesario
-1 sonda-controlador-indicador REDOX con salida de contacto (libre de potencial deseable, en cuyo caso el rele auxiliar no es necesario, o activo a 220-240 V, 50 Hz). El ejemplo aquí desarrollado corresponde a un controlador con salida activa.
- 1 dosificador de erosión con dial para regular aportación 0-100%. Ver nota 1y 2
- 1 bomba dosificadora de cloro liquido con o sin ajuste de suministro.Ver nota 3
- 1 un reloj programador horario, con resolución de selección de al menos 15 minutos
- 1 rele axiliar de 220 V, 50 Hz (bobina y contactos) con al menos 1 contacto NA (no necesario con cotroladores REDOX con salida contacto libre de potencial)
Notas
1.- No es indispensable, tabletas en skimmers o flotadores es valido si aceptamos limitación operativa del criterio de diseño 2
2.- Un dosificador de erosión de capacidad insuficiente para el volumen de la piscina limitara el criterio 2 queda limitado en la parte porcentaje de bromo.
3.-Una bomba perilstatica de caudal fijo es la solución mas económica
3.-Descripción funcionamiento
El montaje y descripción se refiere a la opción de más sencilla instalación ya que no se necesita modificar los cuadros de maniobra eléctricos existentes, simplemente añadir. Al final se presentan unas variantes que cualquier amante del bricolage con una somera conocimiento eléctrico puede implementar por si mismo.
En primer lugar, el usuario debe sincronizar los dos programadores horarios para que ambos marquen la misma hora. En el programador de filtración existente se establecen los periodos de filtración deseados, se recomienda como mínimo 2, uno por la noche y otro por tarde, por ejemplo de 3 a 9 de la mañana, y otro de 1 a 8 de tarde. Mientras mas fases de filtración establezcamos, mas ocasiones concedemos para ajustar el REDOX del agua.
En segundo lugar, el usuario debe establecer que participación quiere de cada desinfectante. Eso lo hace simplemente en los diales de ajuste de carga de cada dosificador. Por ejemplo, si quiere poca participación del bromo, pone el dial en 20% y aumenta el tiempo de funcionamieto de la bomba dosificadora de cloro a un mayor porcentaje del tiempo total de filtración, o bién, si la bomba tiene ajuste de caudal, se ajusta para que de mas caudal.
Los dosificadores de bromo van siempre muy ajustados en capacidad, pero en bombas dosificadoras hay un amplio margen para elegir, hay que seleccionarla en función del tamaño de la piscina para que se necesiten varias horas de su funcionamieto para inyectar en el vaso la cantidad de cloro requerida para elevar el potencial REDOX al valor deseado. De esta manera el cloro se distribuye uniformemente por todo el volumen de agua y el potencial REDOX en ese volumen de agua es mas homogéneo.
Por ejemplo, una dosificadora perilstatica de 4 l/hr, trabajando con hipoclorito sódico de 160 gr de cloro activo por litro, nos inyecta nada menos que 640 gr de cloro libre (que en una piscina de 64 m3 seria 10 ppm de aumento de cloro libre en solo una hora). Sin embargo, trabajando con lejia de 40 gr de cloro activo, necesitaria 4 horas para el mismo incremento, con una consecuetemente mejor distribución. Hay, pues, que considerar ambos factores, volumen de la piscina, y clase de hipoclorito (industrial o lejia domestica) que se va a utilizar a la hora de elejir la bomba dosificadora de cloro.
A continuación establecemos en el programador de cloración el periodo que queremos que se aporte al agua cloro además del bromo del dosificador. Ese periodo debe estar dentro del periodo del programador de filtración, pues para aportar cloro al vaso es necesario que la motobomba este arrancada y haya flujo de circulación que arrastre al vaso el cloro inyectado. Caso contrario el cloro se acumulará en la tubería sin llegar al vaso.
Por ello, para asegurarnos que las horas de aportación de cloro estan siempre solapadas dentro de las horas de filtración, tomamos la precaución de programar el inicio del programador de cloro una hora después del inicio del programador de filtración, y una hora antes el final. A este tiempo de una hora la denominaremos tiempo de seguridad de desfases de los programadores. Una de las primeras variaciones que veremos (con mínima intervención en el cuadro eléctrico existente) es precisamente como utilizar un solo programador para evitar esta incidencia.
Cada equipo de control ( Programador filtración, Programador de cloración y Controlador de REDOX) aporta un contacto al grupo de tres contactos NA en serie. Para que funcione la bomba dosificadora, los tres contactos deben estar cerrados.
4.-Secuencia de un ciclo de filtración.
-Arranca la filtración, la aporatación de bromo tambien se inicia, dado que esta en linea con el circuito de circulación.
-Transcurrido el tiempo de seguridad de desfase entre programadores, el programador del cloro cierra su contacto y habilita la aportación de cloro. Pero esta solo se iniciará si o cuando el valor de REDOX es menor a la consigna( valor deseado de REDOX que esatablecemos en el controlador REDOX). Entonces el controlador de REDOX cierra su contacto y arranca la bomba dosificadora de cloro, sumándose el cloro al flujo de agua con bromo que descarga por los impulsores.
- Esta dosificación de cloro liquido se mantiene durante todo el periodo del programador de cloración, excepto si el valor de REDOX alcanza la consigna, entonces la bomba dosificadora de cloro se detiene al abrir el controlador su contacto cortando el circuito de alimentación electrica a la bomba dosificadora de cloro.
-Transcurrido el periodo del programador de cloro, se corta la alimentación electrica de la bomba dosificadora, que parara a aunque el REDOX siga siendo inferir al valor de consigna.
-La aportación de bromo por el flujo de recirculación continua todavía hasta que termina el periodo del programador de filtración y la motobomba principal y su flujo para
5.-Planos
5.1 Diagrama electrico con un controlador chino de bajo coste (con rele satelite para enchufe directo bomba dosificadora cloro)
5.2 Esquema montaje
4.4 Foto instalación con un cotrolador