por HidroMaster » 06 Mar 2012, 01:20
Hola de nuevo Ango
Como bien dices es obligatorio conectar todas las partes m谩talicas (duchas, escaleras, barandilla, etc) a la red equipotencial de la piscina.
El cable que dices ha quedado al descubierto es probablemete parte de esta red, si es de un solo conductor, no tiene sentido que sirva
para otra cosa. Entiendo que esta es tu duda, para comprobarlo bastaria una prueba de continuidad, con un pol铆metro, entre el cable y la pica, que supongo tendras localizada. Con otro cable largo fino puedes extender el alcance del pol铆metro.
Lo que te recomiendo es que reconectes el cable para dejarlo como estaba, si crees que esta tan oxidado que no cumple su misi贸n, la comunidad, por su seguridad, deberia contratar a un electricista que tendiera un nuevo cable siguiendo la normativa del REBT actual, ellos disponen de medidores espaciales para verificar la resistencia a tierra de estas instalaciones.
Un saludo.
PS Por cierto, 驴que tal ha quedado la escalera de obra? 隆Una fotita an贸nima no estaria mal, please
!
-Localizaci贸n: Madrid oeste
-Entorno: jard铆n y palomas
-Tipo: Desbordante, 2 niveles seleccionables: 100% perimetral, o 1 lado frontal (skimmer cont铆nuo)
-Vaso: hormig贸n y gresite, 5x10 m, 100 m3, SPA incorporado, 35 a帽os, reformada 2016
-Filtraci贸n: caseta obra, 1 filtro dual silex-diatomeas, 1 filtro silex, 1 bomba jets agua SPA, 1 soplante aire SPA
-Tratamiento: bromo (2 etapas, activador lejia clorador salino )
-Controles: Filtraci贸n, nivel, ORP y pH auto, controlador PoolClear
-Antig眉edad agua: 2016
-Instalaciones: : cubierta policarbonato motorizada