Notapor antonioval » 19 Abr 2011, 23:29

Me están construyendo una piscina de 10X 5 que incluye un Jacuzzi de 2x1.5. El problema es que la sala de máquinas dista 20 m. del Jacuzzi y además esta a 2.5m. por debajo del nivel de la piscina. en principio se había pensado colocar para el aire bomba soplante de 1.5 cv para 16 boquillas y bomba de agua de 1,5 cv para 12 yets; me ha dicho que por las perdidas debo de aumentar el aire a 2 cv. y el agua a 3cv (mejor 2 bombas de agua de 1,5 cv que una de 3cv. por ser esta ultima más ruidosa). Para el aire se dejó pasado antes de gunitar un tubo de presión de 10 PN pasante de 63 y para el agua 2 de 63(1 impulsión y 1 aspiración). Me comentan que coloque la bomba de aire de 2 cv. lo mas alta posible en la sala de máquinas y evitando codos, pero que como el aire se calienta mucho que eleve el diámetro de la tubería a 110 o 125 (siempre en toda la instalación que ponga tubería de 10 "kilos" de presión y que le haga un sifón y coloque una válvula antiretorno, pero.... si tengo pasado solo 63 ¿no se va a estrangular cuando salga de la bomba a menos diámetro, se amplie y luego se reduzca a 63 para subdividirlo en las dos lineas para las 16 boquillas.
En el tema de los yets de agua si las dos bombas de 1,5 cv. las impulso en un solo conducto me comentan que no hay problema por meter 110 siempre que la aspiración sea de una medida más, pero.....¿no habrá problemas al llegar 3 cv. a 63 y al aspirar de tubo pasante de 63 por tubo conectado a 125?.¿Puedo conectar a la aspiración de 3 cv utilizandotilizar la otra entrada de aspiración de 63 que se ha dejado para un cañon de agua que va a funcionar cundo no trabaje el jacuzzi con un by pass a estos dos motores.l
¿Que bombas de Espa me recomendais?
Por ultimo quiero colocar un nado contracorriente de Astral (Marlin 30 II) con 3 cv.monofásico, en este caso por la ubicación la sala de máquinas está a 8 metros mas los 2,5 de caida-desnivel. Igualmente me comentan que se instale lo más alto posible (siempre por debajo del nivel del agua) evitando codos. Este trae la salida de impulsión a 90 con pieza de 10 PN (al ir en la parte superior de la bomba , si colocamos la bomba perpendicular a la pared (con una buena escuadra reforzada a medida) habrá que ponerle un codo de 90º en la salida de 90 y recomiendan tubería de 110), de hecho en el croquis aparece asi pero para colocarlo al otro lado del muro fuera de la lámina de agua; entiendo que la llave de corte mínima a colocar seria de 90 pero...¿de bola o wafer?. Si colocamos la bomba paralela a la pared no habría problema con el codo pués solo habría que jirarlo pero...¿lo pondríais de 45ºel codo?. En el caso de la impulsión la bomba lleva a la salida de 110 con pieza de 16 PN, ¿habria que mantener estos 16 "kilos" en la prolongación de esta tubería?. Si se coloca perpendicular a la pared a estos 110 habria que ponerle la válvula de 110 ¿bola o wafer? y la ampliación a los 125 recomendados, pero... si la colocamos paralela a la pared para no sobresalir tanto de la misma tendríamos que hacer codo o curva para aspirar el agua.
Por ultimo es correcto filtro de 750 con bomba de 2 cv.,habiendo dejado sumidero con tubo pasante de 63 ¿que diámetro se puede instalar para aspirar?.
Gracias y disculpar si es un poco lioso.
antonioval
 
Mensajes: 1
Registrado: 19 Abr 2011, 22:32

Re: jacuzzi

Notapor duran » 20 Abr 2011, 10:00

Hola Antonioval, por lo que puedo leer te vas a construir un charco de ensueño, y muy equipada.

Yo lo máximo que puedo hacer es orientarte un poco, lo primero que tienes q saber es que el calculo de las bombas que vas a necesitar no se determina por los cv,s de las mismas, las bombas tienen unas características técnicas que mal explicado, mueven una cantidad de volumen de agua determinado por las perdidas de presión que puedas tener en la instalación ( codos, tes, distancia, sección de tubo, distancia y un largo etcetc), entonces las bombas que puedas necesitar deberían determinarse una vez que conozcas todo lo expuesto arriba.

Dices que vas a poner 12 HJ, eso tiene que ser una autentica gozada, pero si te lees el post de Manflai, el ha necesitado una bomba Espa silen2 300, para 8 HJ, y en un principio le pusieron una bomba que era la mitad, para que veas lo del calculo.

Te voy dar un consejo, en el foro tienes mucha información, busca un poco, y te ayudara a pensar que lo que quieres construir tiene un cierto grado de complejidad, y si este proyecto cae en un piscinero sin mucha idea, vas a crear un problema muy grande y caro.

Animo con el proyecto y si puede ser cuelga alguna foto o plano de lo que quieres hacer.

Un saludo.
-Localización: Madrid Norte.
-Entorno: Espero que mejores vecinos!!!!
-Vaso: Gunitado.
-Filtración: caseta de obra, filtracion dual silex-diatomeas.
-Tratamiento: dosificador de bromo, y Lejia en dos etapas.
-Controles: PisciDOMO
-Instalaciones: : SPA, LFI, Luces de LED etcetc]
Avatar de Usuario
duran
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 731
Registrado: 05 Nov 2010, 23:15

Re: jacuzzi

Notapor Manflai » 20 Abr 2011, 19:27

Hola antinoval, a mi me parece muy poco dos bombas 1,5cv para 12 jets a 21 m de distancia, por ejemplo las silen de 1,6cv a esa distancia dan apenas 10m3/h y si son los jets normales cada uno necesita 4 m3 para funcionar correctamente , multiplicalo por 12 jets y veras el caudal que te sale.
Hasta aqui llego, ahora los gurus del foro , te daran todo tipo de explicaciones y ayuda

saludos
Localización: Madrid Suroeste
-Entorno: de momento nada, tierra
-Vaso: Gunitado y gresite, 8x4 m + jacuzzi 1,40 de diametro, 52 m3 aprox
-Filtración: 2 skimmers, 3 retornos superficie, 1 bomba 1CV+ filtro 660 de silice (en caseta)
-Tratamiento: clorador salino + choques lejia
-Controles: Redox y PH controlador chino
Manflai
 
Mensajes: 134
Registrado: 03 Feb 2011, 09:40

Re: jacuzzi

Notapor HidroMaster » 25 Abr 2011, 01:31

Gracias y disculpar si es un poco lioso.



Pues si, amigo antonioval, no es que sea lioso, en ininteligible. Y no es porque que tu descripción sea mala, sino la instalación no es simple.
Veras cuando hablamos de sota caballo y rey, es decir de prefiltro bomba y filtro, como son las mayorías de los sistemas hidráulicos, se puede entender uno con decripciones tambien simples.

En caso de instalaciones como la tuya, algo mas complejas, sin no la reflejas en un diagrama de flujo (DTI, diagramas de tuberías e instrumentación, o P&ID , diagrama de proceso e instrumentación) y después en un plano de arreglo de tuberías, como de maravilla hizo monphix en este enlace viewtopic.php?f=28&t=192&p=1175#p1175

Pero bueno, ampliando los acertados observaciones de Jacuzzi y Duran, te avanzare algunos comentarios

-La distancia que indicas, 20 m, 40 m. entre ida y vuelta es exagerada, la solución es poner una arqueta cerca de los hidrojets, acondicionada para colocar las bombas y soplante del hidromasaje. En caso de no ser posible, es necesario en este caso calcular las pérdidas de carga para poder seleccionar diámetro y ratings de las tuberías y modelo de las bombas de hidromasaje.

-El sifón el la tuberia de descarga de la soplante es totalmente necesario, mira el croquis de este enlace

-Un filtro de 700 mm. de diámetro es enano para una bomba de 2 HP. Mira los temas para cálculo del filtro colocadas como anuncios del foro de hidraulica

Acuáticos saludos ! :lol!:
-Localización: Madrid oeste
-Entorno: jardín y palomas
-Tipo: Desbordante, 2 niveles seleccionables: 100% perimetral, o 1 lado frontal (skimmer contínuo)
-Vaso: hormigón y gresite, 5x10 m, 100 m3, SPA incorporado, 35 años, reformada 2016
-Filtración: caseta obra, 1 filtro dual silex-diatomeas, 1 filtro silex, 1 bomba jets agua SPA, 1 soplante aire SPA
-Tratamiento: bromo (2 etapas, activador lejia clorador salino )
-Controles: Filtración, nivel, ORP y pH auto, controlador PoolClear
-Antigüedad agua: 2016
-Instalaciones: : cubierta policarbonato motorizada
HidroMaster
Administrador del Sitio
 
Mensajes: 2648
Registrado: 30 Oct 2010, 05:41

Re: jacuzzi

Notapor Diana Maria » 22 May 2011, 03:07

Hola
Me gustaria saber si tienen un plano de instalacion de tuberias para un jacuzzy redondo en Hormigon . Gracias
Diana Maria
 
Mensajes: 1
Registrado: 22 May 2011, 02:55


Volver a SPA, hidromasajes, jacuzzis ...