Hola duran, saludosy muchas gracias por tenerte por aquí, en "mi rinconcito" y encantado de recibir de nuevo tus consejos y experiencia, ya que gracias a la gente que lleváis el peso del foro, se pueden hacer realidad grandes proyectos personales.
En mi caso dispongo de un sumidero doble de suelo y un sumidero sencillo de pared y te puedo garantizar que funcionan perfectamente los dos, te digo esto porque no estas a favor de los sumideros de pared.
No es que no este a favor! es mas, tendré que poner uno o dos para la aspiración del LFI, ya que tengo grupos de tres boquillas en cada ramal con regulación S4 5m3 total 15m3 que no podrán ser facilitados por una toma sola.
Referente a los pasamuros, creo que la forma de hacerlos lo tengo explicado en el post de mi propia piscina, no obstante te vuelvo a repetir, se decapa un poco el tubo con una lija, se aplica el pegamento, y pasas el tubo por arena de silex y que seque por lo menos un día, al día siguiente cuando ves como ha quedado eso te das cuenta que los pasamuros son 100% seguros.
Las boquillas del LFI, se puede realizar toda la instalación de tuberías en 63 o 75, sean de las atmósferas que sean, pero es altamente recomendable que sean en 16, por la fuerza del propio hormigón o mortero, ahora bien desde el codo final hasta conectar la boquilla "TIENE QUE SER DE 6 ATMOSFERAS" ya sea en tubería de 63 o 75, depende el diámetro de boquilla que se quiera instalar, si pones otra tubería que sea de 10 atm o 16, la boquilla no te va a entrar, y aquí da igual que la boquilla tenga rotula o sea fija, en mi piscina lo tengo hecho así, creo que se entiende, no obstante si seguís teniendo alguna duda me escribís un MP, y hablamos por teléfono. si os fijáis aquí no he debatido cálculos de hidráulica, tan solo os describo la instalación, de como lo tengo yo hecho o como lo haría yo, luego que cada uno aplique lo que el crea.
Efectivamente más que explicado, pero hay una cuestión... es referente al tubo de conexión a la boquilla, siempre se habla de tubo de 63 mm PN6
En tu post ya hablas del susto que tuviste con las boquillas
Por lo que he leído en las características de las boquillas Astral para LFI con rótula cod. 26985 (es la que yo tengo) hay que instalar el pasamuros 21248, que tiene una boca de 50 interior y 63 exterior en un lado, y en el otro (el de la boquilla) de 75mm exterior y 70 interior que es justo la medida de la boquilla, con lo cual esta boquilla no puede instalarse en tubo de 63mm. directamente.
Ergo si "no" compro dicho pasamuros, tendré que poner una reducción de 63mm que es la medida del colector isobarico que tengo, a 75mm PN6 para la boquilla 26985
Por favor corrígeme si no estoy en lo cierto.
Por cierto la tabla que tienes en tu post sobre el calculo de las perdidas de carga es un Excel?
Saludos y gracias de nuevo.