Dudas con la jabalina del cable a tierra

NotaPublicado: 28 Nov 2013, 08:21
por alemagno5
Hola, estaba pensando poner una pica o jabalina a tierra en el gabinete de la depuradora, y me surge una duda, supongamos que hay una perdida de agua en alguno de los caños por rotura u otro motivo, ¿seria posible que el agua conduzca corriente desde el cable conectado a la jabalina a la armadura de hierro de la piscina?, yo creo que si, por lo que estoy pensando en poner la jabalina a tierra en otro sitio, pero no se si estoy en lo correcto. Saludos! :ok:

Re: Dudas con la jabalina del cable a tierra

NotaPublicado: 07 May 2014, 21:00
por Carmelo
Es que precisamente de eso se trata, de que cualquier fuga eléctrica que pueda haber por defecto de los aislantes de las líneas o de algún equipo encuentre un camino a tierra. Que haya humedad alrededor de la pica es beneficioso, pues baja su resistencia, aumentando su efectividad.
Pero con todo esto yo te recomiendo que utilices un profesional para hacer ese trabajo.
El hecho de que tengas esa inquietud me hace suponer que no tienes línea de protección en ese gabinete como tú lo llamas, o sea que tienes una zona húmeda con una instalación eléctrica “deficiente”. Y eso puede ser un tema serio.

Edito:
Después de releer mi propio mensaje veo que puede parecer que pretendo asustar, pero no se trata de eso, si no que debemos tener la conciencia de que la electricidad es un tema serio, y que igual que no nos metemos en la piscina con 6 de cloro porque es un riesgo para la salud, también tenemos que cuidar este tema.
Alemagno, no quiero decir que tu instalación eléctrica sea mala, no puedo saberlo, es que me ha surgido la reflexión mientras te contestaba. :-D

Re: Dudas con la jabalina del cable a tierra

NotaPublicado: 08 May 2014, 22:52
por PisciDoc
Carmelo escribió:Después de releer mi propio mensaje veo que puede parecer que pretendo asustar, pero no se trata de eso, si no que debemos tener la conciencia de que la electricidad es un tema serio, y que igual que no nos metemos en la piscina con 6 de cloro porque es un riesgo para la salud, también tenemos que cuidar este tema.

:clap: :clap: No puedo estar mas de acuerdo :clap: :clap:

Subscribo lo dicho por Carmelo al 100%

Saludos

Re: Dudas con la jabalina del cable a tierra

NotaPublicado: 25 Oct 2014, 20:26
por jjc
Siguiendo con este tema. Yo no sé si la piscina tiene una jabalina de toma de tierra, me temo que no, dado el nivel del resto de la instalación. Ahora voy a reformar la instalación eléctrica, voy a llevar el cable de corriente (3x4 mm) desde el cuadro de la casa hasta la caseta de obra (nueva), y por tanto también el cable de tierra. ¿Sería acertado poner una jabalina pegada a la piscina donde se conecte la escalera metálica? ¿Habría que conectar también algún elemento metálico de la propia piscina? Gracias.

Re: Dudas con la jabalina del cable a tierra

NotaPublicado: 26 Oct 2014, 10:51
por currospain
Hola jjc.

Vamos a ver por encima que nos dice la normativa: http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/rbt/ITC_BT_18.pdf y http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/rbt/ITC_BT_26.pdf

Resumiendo y simplificando el tema: Si es una vivienda unifamiliar y sales del cuadro de la vivienda con un K-Flex 3x4 0.6/1kv con su correspondiente entubado 40mm, hasta la sala hidráulica lo más alejado de la piscina no deberías tener ningún problema, date cuenta que lo que dice la normativa respecto a las instalación de la puesta a tierra, en viviendas unifamiliares es que se debe usar un cable desnudo como mínimo de 35mm, sujeto al forjado de la vivienda y soldado al mismo en sus extremos, ademas tambíen te dice que debes colocar (x) piquetas/jabalinas para las posibles descargas.

Por tanto conectaremos todas las tierras de todos los equipos eléctricos de la sala hidráulica a esta tt.

Ahora vamos con los volúmenes de seguridad: http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/rbt/ITC_BT_31.pdf

Todos los elementos conductores de los volúmenes 0, 1 y 2 y los conductores de
protección de todos los equipos con partes conductoras accesibles situados en estos
volúmenes, deben conectarse a una conexión equipotencial suplementaria local. Las
partes conductoras incluyen los suelos no aislados.

Resumiendo que nos dice está normativa:

Que todos los elementos, escaleras, barandillas y elementos conductores, incluso luminarias metálica etc, en un plano horizontal y vertical de 2,5m, debemos unirlos entre si y conectarlos a una Puesta a Tierra Local,

Pues si es correcto colocar una jabalina para conectar todas la tierras de los volúmenes indicados.


Espero te aclare algo.

Re: Dudas con la jabalina del cable a tierra

NotaPublicado: 26 Oct 2014, 12:08
por jjc
Pues sí, muchas gracias currospain.