Página 1 de 2

Conexiones cuadro de maniobras piscina

NotaPublicado: 10 Jun 2015, 13:58
por caesar1412
Buenas gente. TEngo una pequeña duda sobre la instalación del cuadro . Más concretamente sobre los cables que van del cuadro a la bomba. Como se ve en las dos imágenes que he adjuntado, salen del cuadro y van a la bomba, pero no sé en que posición va el cable azul en el cuadro y en que posición va el marrón (o negro). Cual va en la posición 2 y cual en la 6. No quiero equivocarme y ponerlos al revés.

Gracias de antemano.

Aparte de esto me preguntaba si podría conectar la bomba de calor de tal manera que también trabajase con el reloj programador, es decir, a la misma vez que la bomba de la piscina.

Saludos!!

Re: Conexiones cuadro de maniobras piscina

NotaPublicado: 10 Jun 2015, 20:54
por jjc
Hola caesar1412
Yo también tengo una Astral Victoria Plus de 1 CV y la tengo conectada al cuadro de Astralpool como te indico. Espero que te sirva. Un saludo

Re: Conexiones cuadro de maniobras piscina

NotaPublicado: 10 Jun 2015, 23:26
por johnnie
Yo tb tengo lo mismo y lo tengo conectado igual que jjc. Esta perfecto.

Re: Conexiones cuadro de maniobras piscina

NotaPublicado: 11 Jun 2015, 00:35
por unomas
Hola compañeros.

Lo que si que teneis que tener muy en cuenta es el amperaje del contactor, y en ese caso el modelo DILEM-10 EATON MOELLER soporta hasta 9A/230V, que serían 2070W como máximo la suma de todas las potencias de los aparatos o intrumentos que conectemos a su salida (2-6), para no quemarlo.

Saludos.

Re: Conexiones cuadro de maniobras piscina

NotaPublicado: 11 Jun 2015, 09:05
por caesar1412
jjc escribió:Hola caesar1412
Yo también tengo una Astral Victoria Plus de 1 CV y la tengo conectada al cuadro de Astralpool como te indico. Espero que te sirva. Un saludo



Gracias jjc, ya me queda claro donde va cada uno conectado.

Re: Conexiones cuadro de maniobras piscina

NotaPublicado: 11 Jun 2015, 09:08
por caesar1412
unomas escribió:Hola compañeros.

Lo que si que teneis que tener muy en cuenta es el amperaje del contactor, y en ese caso el modelo DILEM-10 EATON MOELLER soporta hasta 9A/230V, que serían 2070W como máximo la suma de todas las potencias de los aparatos o intrumentos que conectemos a su salida (2-6), para no quemarlo.

Saludos.


Gracias unomas, pues entonces eso quiere decir que no podré conectar la bomba de calor al mismo contador que la bomba de filtración para que se conecten a la vez.

:seeingstars: :seeingstars:

A ver como lo hago ahora.

Re: Conexiones cuadro de maniobras piscina

NotaPublicado: 12 Jun 2015, 12:13
por Thundera10
Prueba a instalar otro reloj en paralelo al que controla la bomba y con el mismo horario que la bomba con un encendido un pelo más retrasado y con un funcionamiento de 15 minutos menos que la bomba de filtración ya que hay relojes que tienen posibilidad de reglaje cuartohorario.

Es decir, por ejemplo, el reloj de la bomba de filtración lo programas a las 12:00 justo con esa hora, 12:00. El reloj de la bomba de calor, a las 12:00 lo programas con hora 12:05. De esta manera, a los cinco minutos de encenderse un reloj, se encendería el otro.

Para el apagado, hay que programar que el reloj de la bomba de calor se apague antes que el reloj de filtración.

El funcionamiento sería el siguiente: A la hora programada se enciende la bomba de filtración. 5 minutos después, se enciende el calentador de agua. Para el apagado, en primer lugar se desconecta la bomba de calor y, a los 10 minutos, la de filtración.

De esta forma no tienes que preocuparte del amperaje del contactor del guardamotor y tienes un funcionamiento programado para ambos aparatos en el que la bomba de calor siempre funcionará cuando lo esté la bomba de filtración.

Espero no haberte liado con la explicación.

Un saludo

Re: Conexiones cuadro de maniobras piscina

NotaPublicado: 12 Jun 2015, 12:36
por caesar1412
Gracias thundera10. Ya lo había pensado. De hecho ahora la bomba de filtración la tengo programada con el típico reloj que va enchufado a un enchufe que tengo puesto en la caseta de maniobras. Pero he decidido comprar un cuadro de maniobras.
Y me pregunto, puedo usar ese enchufe para conectar la bomba de calor con ese reloj?? Ese enchufe va directo a un cuadro de contadores y va conectado a un magneto C16.
También en ese magneto-térmico va conectado el cuadro de maniobras que he instalado. Me dará para todo sin que salte???
Saludos!!

Re: Conexiones cuadro de maniobras piscina

NotaPublicado: 12 Jun 2015, 23:05
por unomas
Bunas noches caesar1412

Si la instalación parte de un magnetotérmico de 16A su salida según normativas deberá estar cableada con cable de 2.5mm.

Dicho magnetotérmico, soportará un máximo de 3680W.

Como el cuadro nuevo de la pisicna ya cuelga de dico magneto deberás restarle a esos 3680W la potencia absorbida por la bomba (aplicale un 15 % más por el tiron del arranque).

El resultadoo será la potencia disponible que tienes para la bomba de calor. Deberás ver la etiqueta de dicha bomba de calor para saber la potencia que absorbe. Si no viene en W (Vatios) te indicará el consumo en Amperios (A). Para saber los W multiplica los A x 230.

Respecto el programador horario que tienes de "enchufe" normalmente en el mercado se sulen encontrar de dos tipos,(10A y 16A) y que por normativa de comercialización deben de indicar la portencia que soportan en su cuerpo.

Si la potencia de la bomba de calor entra dentro de la potencia maxima soportada por el programador, y la suma de ambas potencias (bomba de calor y bomba de filtració) estan dentro de de la potencia maxima permitida por el magnetotermico de 16A no debes de tener ningún problema en utilizarlo.

Saludos.

Re: Conexiones cuadro de maniobras piscina

NotaPublicado: 13 Jun 2015, 01:21
por Thundera10
caesar1412 escribió:Gracias thundera10. Ya lo había pensado. De hecho ahora la bomba de filtración la tengo programada con el típico reloj que va enchufado a un enchufe que tengo puesto en la caseta de maniobras. Pero he decidido comprar un cuadro de maniobras.
Y me pregunto, puedo usar ese enchufe para conectar la bomba de calor con ese reloj?? Ese enchufe va directo a un cuadro de contadores y va conectado a un magneto C16.
También en ese magneto-térmico va conectado el cuadro de maniobras que he instalado. Me dará para todo sin que salte???
Saludos!!


Hola.

Como te comentan, si no te pasas de potencia, puedes conectar perfectamente ambos equipos en el mismo magnetotérmico, aunque no creo que te vaya a ser posible. No obstante, te aconsejo que conectes la bomba de calor a un magnetotérmico diferente y, a poder ser, de 20A (C20) ya que en caso de avería, siempre tienes aislado un equipo del otro y no te quedarías sin ambos equipos al mismo tiempo.

Un saludo.