Re: CONECTAR BOMBA DE FILTRACIÓN A BOMBA DE CALOR

Notapor caesar1412 » 10 Ago 2015, 21:13

Hecho, al encender el multímetro y poner en ohmios y 200, marca uno. Al encender la bomba después de haber puesto las puntas del multímetro en los bornes donde van el cable 6 y 7 y esperar los dos minutos que le tengo puesto para que de la orden, no hace nada. No cambia el valor.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-Localización: Barcelona, Baix Llobregat
-Entorno: todo tipo de vegetación.
-Vaso: hormigón y gresite, 6.30x2.50. prof. 1,20-1,50-1,80.
-Filtración: caseta de obra, bomba Victoria Plus Autoaspirante, 1cv. Filtro de cartucho Hayward Star Clear Plus C1200. 27m3
caesar1412
 
Mensajes: 62
Registrado: 16 Feb 2011, 00:16

Re: CONECTAR BOMBA DE FILTRACIÓN A BOMBA DE CALOR

Notapor PisciDoc » 10 Ago 2015, 23:14

Bueno pues con esta prueba, se confirman mis sospechas: :sabio:

La bomba de calor no está mandando la orden de arranque a la bomba de filtrado :no:

Puede ser por un error en la programación/configuración de la función, por un error de concepto de las posibilidades que proporcionan dicha funcionalidad, por .... :nose:

caesar1412 escribió:He cambiado el ajuste en la boba de calor para que arranque la bomba de filtración cada 3 minutos, más que nada para no tener que esperar 60 minutos que viene por defecto, pero no hace nada.

¿Estas seguro de que los cambios de programación los has hecho correctamente? :nose:

Independientemente de lo anterior, con esa frecuencia de arranque, los equipos te van a durar tres telediarios.....

Saludos
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2313
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: CONECTAR BOMBA DE FILTRACIÓN A BOMBA DE CALOR

Notapor caesar1412 » 24 Ago 2015, 15:52

A ver jejeje, esa frecuencia la puse para no tener que esperar 60 minutos una vez que encendía la bomba para comprobar si mandaba la orden y arrancaba la bomba de filtración o no.

Hoy han venido del servicio técnico. El controlador no funcionaba, lo ha cambiado el técnico, ha conectado los hilos en el 3 y el 4 del cuadro de maniobras y TACHAN!!! a los tres minutos, la bomba de filtración ha arrancado por orden de la bomba de calor para comprobar la temperatura del agua.

Gracias a todos por vuestra ayuda.

P.D: PisciDoc, ya he cambiado el parámetro y le he puesto el valor que venía por defecto que ya me parece bien. jejeje.
-Localización: Barcelona, Baix Llobregat
-Entorno: todo tipo de vegetación.
-Vaso: hormigón y gresite, 6.30x2.50. prof. 1,20-1,50-1,80.
-Filtración: caseta de obra, bomba Victoria Plus Autoaspirante, 1cv. Filtro de cartucho Hayward Star Clear Plus C1200. 27m3
caesar1412
 
Mensajes: 62
Registrado: 16 Feb 2011, 00:16

Re: CONECTAR BOMBA DE FILTRACIÓN A BOMBA DE CALOR

Notapor PisciDoc » 25 Ago 2015, 09:09

caesar1412 escribió:Hoy han venido del servicio técnico. El controlador no funcionaba, lo ha cambiado el técnico, ha conectado los hilos en el 3 y el 4 del cuadro de maniobras y TACHAN!!! a los tres minutos, la bomba de filtración ha arrancado por orden de la bomba de calor para comprobar la temperatura del agua.


:-P :cheers: :-P
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2313
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Anterior

Volver a Climatización de la piscina


  • Advertisement

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados

  • Advertisement