CONECTAR BOMBA DE FILTRACIÓN A BOMBA DE CALOR

Bomba de calor, placas solares, calderas convencionales, mantas termicas, cubiertas policarbonato, prolongación temporada ...
Reglas del Foro
- Por favor, elegir el foro adecuado a la materia objeto del titulo del tema. Dentro de un tema, no cambiar a otra materia diferente a la referida por el titulo, abrir otro tema en el foro que corresponda.
- Algunas secciones del foro hablemosdepiscinas.com quedan temporalmente cerradas y no admiten consultas. El objetivo es evitar consultas repetitivas que ya se han respondido multitud de veces. Por favor UTILIZAD EL BUSCADOR.
- Para el registro de nuevos usuarios, leer esto: viewtopic.php?f=2&t=4831

Re: CONECTAR BOMBA DE FILTRACIÓN A BOMBA DE CALOR

Notapor PisciDoc » 05 Ago 2015, 13:08

Prueba lo siguiente:
  • cable 6 al tornillo "3" del programador horario
  • cable 7 al tornillo "4" del programador horario

saludos
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2313
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: CONECTAR BOMBA DE FILTRACIÓN A BOMBA DE CALOR

Notapor caesar1412 » 07 Ago 2015, 09:23

Gracias por la respuesta PisciDoc. Lo he puesto así y no hace nada. He cambiado el ajuste en la boba de calor para que arranque la boba de filtración cada 3 minutos, más que nada para no tener que esperar 60 minutos que viene por defecto, pero no hace nada.
Según las instrucciones del cuadro de maniobras, los contactos 3 y 4 son "antidesbordamiento" y los contactos 1 y 2 son " contacto de bajo nivel"
-Localización: Barcelona, Baix Llobregat
-Entorno: todo tipo de vegetación.
-Vaso: hormigón y gresite, 6.30x2.50. prof. 1,20-1,50-1,80.
-Filtración: caseta de obra, bomba Victoria Plus Autoaspirante, 1cv. Filtro de cartucho Hayward Star Clear Plus C1200. 27m3
caesar1412
 
Mensajes: 62
Registrado: 16 Feb 2011, 00:16

Re: CONECTAR BOMBA DE FILTRACIÓN A BOMBA DE CALOR

Notapor PisciDoc » 07 Ago 2015, 09:36

caesar1412 escribió:Según las instrucciones del cuadro de maniobras, los contactos 3 y 4 son "antidesbordamiento" y los contactos 1 y 2 son " contacto de bajo nivel"

Creo que me he explicado mal..... :banghead:
Yo me estaba refiriendo al programador horario, no al cuadro de maniobra :no:
PisciDoc escribió:Prueba lo siguiente:
cable 6 al tornillo "3" del programador horario
cable 7 al tornillo "4" del programador horario

Yo me estaba refiriendo a estos tornillos: :sabio:

Arranque por bomba de calor.jpg


saludos
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2313
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: CONECTAR BOMBA DE FILTRACIÓN A BOMBA DE CALOR

Notapor caesar1412 » 07 Ago 2015, 09:52

Si bueno, a esos me refería yo. Jeje. Lo he llamado cuadro de maniobras. Pero yo tb me refería a esos
-Localización: Barcelona, Baix Llobregat
-Entorno: todo tipo de vegetación.
-Vaso: hormigón y gresite, 6.30x2.50. prof. 1,20-1,50-1,80.
-Filtración: caseta de obra, bomba Victoria Plus Autoaspirante, 1cv. Filtro de cartucho Hayward Star Clear Plus C1200. 27m3
caesar1412
 
Mensajes: 62
Registrado: 16 Feb 2011, 00:16

Re: CONECTAR BOMBA DE FILTRACIÓN A BOMBA DE CALOR

Notapor PisciDoc » 07 Ago 2015, 09:57

Pues es que me has liado con esto: :seeingstars:
caesar1412 escribió:Según las instrucciones del cuadro de maniobras, los contactos 3 y 4 son "antidesbordamiento" y los contactos 1 y 2 son " contacto de bajo nivel"

Porque esos contactos "antidesbordamiento" son otros contactos distintos que no tienen nada que ver .....

¿El interruptor de manual-paro-automatico en que posición está? (Debes ponerlo en "automático")

Saludos
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2313
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: CONECTAR BOMBA DE FILTRACIÓN A BOMBA DE CALOR

Notapor caesar1412 » 07 Ago 2015, 10:07

Si si está en automático. He encendido la bomba de calor esperando que arrancase a la bomba de filtración y lo que ha hecho es encenderse ella para empezar a subir la temperatura del agua pero como no había caudal de agua circulando por la bomba de calor pues ha dado el fallo de falta de caudal y se ha parado.
El técnico de Gre después de enviarle varias fotos y tal, me comenta que el cable negro va en el contacto 3 y el cable azul en el A1, pero así tampoco hace nada.
-Localización: Barcelona, Baix Llobregat
-Entorno: todo tipo de vegetación.
-Vaso: hormigón y gresite, 6.30x2.50. prof. 1,20-1,50-1,80.
-Filtración: caseta de obra, bomba Victoria Plus Autoaspirante, 1cv. Filtro de cartucho Hayward Star Clear Plus C1200. 27m3
caesar1412
 
Mensajes: 62
Registrado: 16 Feb 2011, 00:16

Re: CONECTAR BOMBA DE FILTRACIÓN A BOMBA DE CALOR

Notapor PisciDoc » 07 Ago 2015, 10:43

Pues tal y como te he indicado yo las conexiones tiene que funcionar :nose:
Supongo que la función F40, la habrás programado a "1" ¿no?

¿Tienes un multimetro? ¿sabes usarlo?

Sin un instrumento de medición, yo mas no te puedo ayudar :nose: lo siento...

saludos
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2313
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: CONECTAR BOMBA DE FILTRACIÓN A BOMBA DE CALOR

Notapor caesar1412 » 07 Ago 2015, 11:26

Si, la F40 viene por defecto en el 1 pero aún así lo he comprobado y está en el 1. Sobre el multímetro si tenía uno para la moto pero dejó de funcionar, esta tarde iré a comprar uno.

Gracias, es que es un rollo eso de tener que conectar yo manualmente la bomba de filtración para poder encender la bomba de calor. Se supone que si consigo hacer que funcione lo que estamos mirando, la bomba de calor ya no arrancará más sin poner ella el sistema de filtración en marcha, no?
-Localización: Barcelona, Baix Llobregat
-Entorno: todo tipo de vegetación.
-Vaso: hormigón y gresite, 6.30x2.50. prof. 1,20-1,50-1,80.
-Filtración: caseta de obra, bomba Victoria Plus Autoaspirante, 1cv. Filtro de cartucho Hayward Star Clear Plus C1200. 27m3
caesar1412
 
Mensajes: 62
Registrado: 16 Feb 2011, 00:16

Re: CONECTAR BOMBA DE FILTRACIÓN A BOMBA DE CALOR

Notapor caesar1412 » 10 Ago 2015, 09:37

Aquí subo la foto del multimetro que tengo.
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
-Localización: Barcelona, Baix Llobregat
-Entorno: todo tipo de vegetación.
-Vaso: hormigón y gresite, 6.30x2.50. prof. 1,20-1,50-1,80.
-Filtración: caseta de obra, bomba Victoria Plus Autoaspirante, 1cv. Filtro de cartucho Hayward Star Clear Plus C1200. 27m3
caesar1412
 
Mensajes: 62
Registrado: 16 Feb 2011, 00:16

Re: CONECTAR BOMBA DE FILTRACIÓN A BOMBA DE CALOR

Notapor PisciDoc » 10 Ago 2015, 11:05

Bien, entonces vamos a empezar a :hammerdrill:

Lo primero que vamos a verificar es si la bomba de calor da la orden de arranque de la bomba como se espera, ya que yo tengo ciertas dudas en ese punto.... :confused:

** Desconecta el "cable 6" y el "cable 7" del cuadro eléctrico y dejalos al aire.
** Pon el multimetro para medir ohmios en la posición "200" y pones una punta en el "cable 6" de la bomba de calor y la otra punta del multimetro en el "cable 7".
** Pon en funcionamiento la bomba de calor y comprueba que da la orden de arranque de la bomba de filtrado se produce. (el multimetro debe indicar un valor cercano a cero ohmios).
** Verifica que durante todo el tiempo que se supone que debería llegarle la orden de arranque a la bomba el multimetro indica cero ohmios.

Una vez verificado este aspecto, seguiremos avanzando..... :typing:

Saludos
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2313
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

AnteriorSiguiente