Hola cristimalaga
cristimalaga escribió:Espero vuestros comentarios y que hidromaster me confirme que está todo bien
Pues no, cristimalaga, siento decirte que para que sea una piscina desbordante, casi todo está mal
. Una piscina desbordante es otra cosa y cambia gran parte de la estructura y la hidráulica frente a la de skimmers.
De entrada, necesitas un depósito de compensación (DC) con capacidad útil no menor del 7% del volumen de agua del vaso, que en tu piscina es un DC de casi 3 m3. Debe estar situado por debajo del nivel mínimo de los sumideros de la canaleta, al objeto de que el agua fluya por las canaletas hasta el DC por gravedad. En este enlace
viewtopic.php?p=4274#p4274tienes un poco los criterios de partida para diseño de canaletas y DC.
Necesitas, además, que el DC tenga una apreciable profundidad, al objeto de que exista un margen apreciable entre el nivel de rebose del DC y el nivel mínimo admisible para succion de la bomba, de manera que la bomba trabaje confortablemente en ese margen sin peligro de que en transitorios se quede sin altura de succión. Es cierto que algunos expertos piscineros son capaces de sobredimensionar las canaletas para que tengan capacidad de compensar las variaciones de volumen de agua en el vaso actuando como DC
. Pero si ya es difícil que funcione bien con el DC convencional, con un DC basado en las canaletas hay que ser un artista en diseño civil, hidráulico y de control
En cuanto a las boquillas de retorno, en la piscina desbordante que proyectas no tiene sentido los impulsores de superficie, tendrías que ser todos de fondo fondo (suelo), o de fondo paredes (en paredes, todo el perímetro, próximas al suelo). Los caudales de recirculación de agua son también muy superiores a los requeridos en vasos con skimmers, aunque el haber previsto un sistema LFI te va a aliviar un poco el sobredimensionamiento de caudal requerido.
Da a casualidad de que un usuario del foro (sin ir más lejos, el compañero
Edgar33) ) tiene abierto un hilo con el proyecto de piscina de tamaño geometría muy parecida a la tuya y ... con LFI también
Te remito, pues a ese hilo para que veas cómo hemos ideado un sistema de recirculación que consiga aunar el considerable caudal requerido por la desbordante con una explotación económica que no te de un síncope cada vez que recibas la factura eléctrica
. Lo tienes todo en este enlace:
viewtopic.php?f=28&t=2485Un saludo,