por HidroMaster » 25 Abr 2011, 00:35
Hola jorvil
Lo siento, jorvil, no habia visto este mensaje y veo que esta sin contestar
. Mas vale tarde que nunca
Cuando hablas de calibre de impulsores, entiendo te refieres al diametro de tuberias de que alimentan a las boquillas.
En general, todas las tuberias, aspiraci贸n y retornos, suelen ponerse del mismo diametro, este diametro dependera de la potencia de la motobomba y de la distancias a impulsores/desnatadores/salida de extracci贸n . Generalmente hasta piscinas de 40-60 m3 sin distancias largas, suele ser suficiente tuberia de diam. ext. 50 mm ( 1-1/2" Sched. 40 para tuberia ASTM D1785), a partir de ah铆 y hasta 100 m3, mejor tuberia de 63 mm (2 " Sched. 40).
Pero insisto, esto es muy general para distancias cortas y cada caso hay que analizarlo.
Un saludo,
-Localizaci贸n: Madrid oeste
-Entorno: jard铆n y palomas
-Tipo: Desbordante, 2 niveles seleccionables: 100% perimetral, o 1 lado frontal (skimmer cont铆nuo)
-Vaso: hormig贸n y gresite, 5x10 m, 100 m3, SPA incorporado, 35 a帽os, reformada 2016
-Filtraci贸n: caseta obra, 1 filtro dual silex-diatomeas, 1 filtro silex, 1 bomba jets agua SPA, 1 soplante aire SPA
-Tratamiento: bromo (2 etapas, activador lejia clorador salino )
-Controles: Filtraci贸n, nivel, ORP y pH auto, controlador PoolClear
-Antig眉edad agua: 2016
-Instalaciones: : cubierta policarbonato motorizada