Hola a todos, estoy rehabilitando la automatización de dos piscinas antiguas provistas con controlador de pH y Cloro Libre (Con sonda amperométrica) cada una. Cada equipo mandaba a una electroválvula de 24v que abrÃa paso al clorador de pastillas y esto lo he substituido por bombas inyectoras de hipoclorito sódico. He substituido las dos sondas por estar desgastadas.
La piscina grande tiene unos 180m3 y la infantil unos 30m3.
He rectificado Alcalinidad y pH dejandolas a 100 Alcalinidad total y 7.4 pH, la dureza está en 300ppm y el apreciadÃsimo y queridÃsimo isocianúrico a 240 en la grande y 180 en la pequeña.
El problema está en que no hay manera de conseguir subir el nivel de cloro libre por más hipoclorito que le echo (más de 30 Litros por el momento en la grande).
EL hipoclorito es envasado del 21/11 por lo que no ha perdido demasiada concentración de cloro activo, siendo del 15%. Según mis cálculos con 30 Litros de Hipoclorito de sodio al 15% por 180.000L tendrÃa que haber subido a 25ppm.
Un dato a tener en cuenta es que el agua está impecable sin materia orgánica que eliminar, y he analizado con kit taylor y con fotómetro y apenas me marca 0,30 ppm de cloro libre. He diluido la muestra con agua destilada por si tenÃa exceso de cloro y nada. Si cojo agua de uno de los retornos directamente con la bomba inyectora funcionando, me llega a marcar 2ppm.
He analizado el redox y este me marca 534 mV, incluso he cogido una muestra y le he subido la temperatura pero igual.
Y ya me tiene desesperado, llevo 2 dÃas luchando con las dos y no hay manera...