Hola
Krristina escribió:y teniendo en cuenta que la longitud del canal será de unos 150 ml.
150 ml
¡pero si eso corresponde al perimetro de una piscina olÃmpica (50x25) !
Mira Krristina, no se como te comes el coco tratando de diseñar el canal de evacuacion de una piscina de ese tamaño a partir de cero cuando imagino cuando ya se haya realizado mil veces y este normalizado para piscinas olimpicas ¿Porque no consultas con un colega tuyo que se dedique al tema o te pasas por tu Colegio de Arquitectos o Delegación de Deportes donde posiblemete puedas consultar proyectos asimilables al que afrontas. Ya sabes que este es un modesto foro de piscinas domésticas que por su tamaño no requieren demasiada ciencia y los moderadores no son somos sino usuarios con afición y cierta experiencia que tratamos de asesorar a los novatos de estas tipo de piscinas, y de la que hablas es harina de otro costal
No obstante, te comentaré lo que me expones en tu mensaje, como ya te avisaba en mi anterior mensaje, "
por ello a veces se hacen varias tomas de desagüe equidistantes en el perimetro del canal que drenan a una o varias tuberias que finalmente desmbocan en VC" entiendo que es lo que propones, vamos algo asÃ:
bajada-canal-tuberia.png
Ese tubo recolector debe tener una ligera pendiente hacia el VC para que al agua fluya a mayor velocidad hacia el VC, y si lo diseñas de modo que parta desde el punto opuesto al VC como cota cero y se dirija al VC por los dos lados opuestos de vaso principal (dos entradas al VC) aprovechas dos veces su sección y se reduce considerablente su diametro (cada lado lleva 1/2 del caudal de filtración).
Krristina escribió: En régimen normal entiendo que el canal no tendrÃa que tener agua porque la misma cantidad de agua que se le aporta, se direcciona al vaso de compensación. Solo subirÃa de nivel a causa de alta ocupación de bañistas. En cuyo caso... ¿Es suficiente con los 7,00 m3? o ¿tendrÃa que asumir la descarga instantánea del 5% de agua del vaso?. De ser asà tendrÃamos que tener un canal de 0,40 x 0,70...me parece una barbaridad... pero tengo dudas...Porque si en el canal cabe la misma cantidad de agua que en le vaso de compensación...no tiene mucho sentido la figura del vaso de compensación..
Siempre habra un pequeño nivel en el canal, el que provea suficiente "altura" para que algua fluya por las bajantes, en ese sentido es recomendable hacer sendas pendientes hacia las bajantes en cada seccion entre bajantes. El nivel serÃa siempre el mismo, con bañistas y sin bañistas, solo se elevaria transitoriamete cuando de sumerjan un gran número de bañistas simultaneos (por ejemplo en la apertura de la piscina) pero enseguida ese agua desalojada se derivaria al VC y el nivel en el canal se reduciria nuevo la "altura" para que el caudal de filtración fluya por las bajantes".
Krristina escribió: En cuyo caso... ¿Es suficiente con los 7,00 m3? o ¿tendrÃa que asumir la descarga instantánea del 5% de agua del vaso?. De ser asà tendrÃamos que tener un canal de 0,40 x 0,70...me parece una barbaridad... pero tengo dudas...Porque si en el canal cabe la misma cantidad de agua que en le vaso de compensación...no tiene mucho sentido la figura del vaso de compensación..
Totamente de acuerdo contigo, no es de prever que se lancen simultaneamete al agua el equivalente al 5% del volumen de vaso, ni mucho menos, pero tambien has de considerar la recolección de oleaje. El problema es, pues, determinar que porcentaje entre de ese 5% debe poder acumular transitoriamete el canal, y en eso no puedo ayudarte, de ahà que investigues si existe alguna norma o buena práctica en el Colegio o Delegación de Deportes en ese sentido.
En cuanto a la
Krristina escribió:Los dos modelos que he encontrado no admiten más de 7m3/h. Por lo tanto deberÃa conectar 22 "tomas de aspiración" al colector de 250. Es decir instalar 22 desagües conectados al colector de 250. La idea era no colocarle pendiente al canal...dejar el fondo del canal a la misma cota... (bien impermeabilizado) y poner los desagües en la zona del canal más cercana al v.c. separados... 15 cm... (por ejemplo)... de manera que conforme el canal coja agua, la envÃe al v.c.
Yo las pondria equidistantes en todo el perimetro, o al menos en el 70% del recorrido por ambos lados, al objeto de no forzar circulación por el canal hacia las bajantes en los dos extremos proximos al VC, sino por la tuberia recolectora y en las dos direcciones, de esa manera el canal se reserva casi exclusivamente para recibir el volumen transitorio desalojado por los bañistas.
Krristina escribió:Y segundo, ¿como debe realizarse la ventilación?.
venteo-desbordante.png
Creo que esto funcionarÃa, ese tubo de respiración en cada bajada evitará el ruido de succión.
Un saludo y espero nos informes como lo vas a hacer finalmente y los resultados
Un saludo,
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.