iNasi escribió:El Redox está a 606mv y le estoy pidiendo en parametros 650mv. DeberÃa ponerse en marcha la bomba de lejÃa, no??
El comportamiento que has observado,
es totalmente normal. Te explico:
Tanto la dosificacion de productos para regular el pH como del Redox no se hacen de modo continuado
como cabria pensar...
La razón es fácil de entender: La inyección de productos se hace por la tuberia que va a los impulsores mientras que la lectura del estado quÃmico del agua se hace en el otro extremo (es decir del agua recogida por los skimmer).
Desde que le agua que sale por los impulsores hasta que llega a los skimmer pasa mucho tiempo
si la dosificacion se hiciera de modo ininterrumpido, cuando de nuevo el agua volviera a los skimmer y midieramos "el nuevo" valor de pH / redox)
el valor REAL que habria en el agua muchiiiiiisimo mayor que el deseado.
Por esta razon la dosificacion de productos no se hece de continuo
sino en modo
PROPORCIONAL Os pongo un ejemplo de como funciona:
La dosificacion ORP proporcional esta fijada en las siguientes proporciones:
La dosificacion se divide en ciclos que se repiten cada 15 minutos
Si el valor Redox medido es 150mV menor que el valor redox fijado: dosificará 14 minutos y parará 1 minuto
Si el valor Redox medido es entre 150mV y 100mV menor que el valor redox fijado: dosificará 12 minutos y parará 3 minutos
Si el valor Redox medido es entre 100mV y 50mV menor que el valor redox fijado: dosificará 7 minutos y parará 8 minutos
Si el valor Redox medido es entre 50mV y 25mV menor que el valor redox fijado: dosificará 4 minutos y parará 11 minutos
Si el valor Redox medido se diferencia 25mV o menos que el valor redox fijado: dosificará 1 minuto y parará 14 minutos
Lo valores que he puesto anteriormente son a modo de ejemplo ilustrativo, Tanto los tiempos como los valores no son exactamente esos, ya que varÃan de modo gradual en todo el rango de valores.
Para la dosificacion de pH el algoritmo es conceptualmente igual.
iNasi escribió: Le he hecho un test a la bomba y funciona perfectamente.
Eso es lo correcto
si alguna vez tenemos dudas de si las bombas funcionan correctamente, vamos al menu de test de bombas dosificadoras y verificamos si operan correctamente.
Saludos