Bueno inicio otro hilo para la siguiente fase, pues creo que se puede hacer incomodo de leer en uno solo.
He comenzado con la fase constructiva del SPA
Adjunto podéis ver la obra en bruto. Todo sucio, sucÃsimo. Y también una primera aproximación de las canalizaciones para hidromasaje y jets de aire.
En breve empezaré con las preguntas de motores y filtrado
Último diagrama:
En este link, adjunto hay un manualillo que nos enseña como calcular la mca que tenemos en una instalación:
https://www.dropbox.com/sh/w1l9f6xkk8mrcy7/CokQgFy0Qu/calculo%20mca.pdf
Yo he usado esa información para determinar el peor caso de mi instalación que viene dado por la cascada (circuito de chorros será independiente 1 CV)
la cascada de 30 cm demanda 3,5 m3/h
y los datos que tengo son: aparte de las perdidas singulares que se describen en el circuito, 3 metros de altura geográfica y 3,5 + 3,5 metros tubo de 50 mm en aspiración/impulsión. (perdidas singulares: filtro 50mm, cascada, 7 codos 45, 2 codos de 90, 2 T en 50 mm. y 1 electro válvula de 50 mm., 1 válvula y 1 anti retorno del Vaso Compensación)
Siguiendo los cálculos del manualillo me da 7,07 mca.
Esto es en el peor caso ya que el circuito de depuración que manejará la misma bomba es mucho más sencillo y tendrá un mca inferior
Os rogarÃa que alguien que entienda un poco mas de este calculo me pueda confirmar o corregir.
Y otra duda:
¿ es necesario poner una válvula de retención en la salida de la bomba de depuración (la que indico como 3/4 CV)?
Gracias