Hola irraga
El primero es un tranformador con aislamieto
clase II, diseñado según requisitos norma
EN 60743 (CEI 742) y por ello te provee aislamieto galvánico y protección contra shock electrico. Ambientalmente tiene protección
IP 20, es decir adecuados para locales humedos pero sin impactos o derrames de agua
El segundo transformador es tambien
clase II, lo que pasa es que esta encapsulado con un grado de protección ambiental
IP 657 (NEMA 4), adecuado para ambientes polvorietos e impactos de agua, o sea aguanta salpicaduras y hasta un chorro de manguera
.
Y en cristiano, que si lo pones en una caseta separada de la piscina sin peligro de salpicaduras o inundaciones que lo mojen, te vale perfectamete el primero, pero si lo vas a poner en una depuradora tipo "nicho" o caseta subterranea con peligro de salpicadura o inundaciones, sin dudar pon el segundo tipo.
En cuanto a la potencia de los transformadores, en diseño lo correcto es expresarlas en
VA (
voltio-amperio, potencia aparente), en vez de
W(
watios, potencia activa)que tiene en cuentas las pérdidas reactivas (el famoso “
coseno de FI†o
factor de potencia), pero parece que en esta industria se desprecia olimpicamete este factor y se le supone próximo a uno, pues bueno, para los piscineros de baja potencia
asumimos que 1 VA= 1 W y a tirar "palante"
Un saludo,