ysl escribió:Otra duda que me surge es el tema del motor...El técnico me comenta que la bomba deberá de estar conectada al motor de la piscina, y sólamente funcionará cuando éste esté encendido y que añadirá un interruptor para poderla apagar de forma manual (más que nada para el tema del verano)
Si, efectivamente esta es la forma "tÃpica" de hacerlo, con la cual, yo no estoy nada de acuerdo
Aunque desconozco las caracterÃsticas de tu sistema de filtración
(rellena tu firma piscinil
) el caudal de tu bomba debe andar entre los 10m3/h (bomba 0,75CV) y los 15m3 (bomba 1CV) cuando el caudal que requiere la bomba de calor es de tan solo 5m3/h
asà es que vas a estar gastando energÃa inútilmente para circular el agua
cuando lo podrÃas solucionar de una manera mas eficiente poniendo un sistema independiente de recirculación del agua caliente, con una bomba pequeñita de unos 0,25CV el coste añadido de esta bomba adicional es
ridÃculo en comparación con el de la bomba de calor y sin embargo tienes la
ENORME VENTAJA de que ahora calefacción y filtración son dos sistemas independientes que funcionan de forma autónoma cada uno
sin interferirse entre ellos
Ahora viene otro tema y es la potencia que deberÃa tener contratada con la compañÃa eléctrica para la casa, ya que al meter una bomba de esa calibre seguramente deberé modificar la potencia contratada
Según el fabricante, esta bomba de 11Kw consume 2.5Kw/H. Esto es lo que tendrás que sumarle a la potencia contratada que tienes ahora (si ya la tienes justita....
)
Ya me dirás algo de todo esto y si crees que mi elección es la correcta....Luego está en los euros que cuesta una bomba con la potencia de 60 a 65kw (otro debate y qué modelo-marca escogerÃas, teniendo presente que quiero una buena máquina).
Bombas de hasta 20Kw es algo mas o menos "normal" en el mercado. Por encima de estas potencias ya la cosa toma unos derroteros de autentico
Sobre marcas no te puedo aconsejar
entre otras cosas porque ninguna de las marcas "piscineras" tradicionales, se dedican a fabricar ellas mismas este tipo de productos, sino que se lo compran a un fabricante XXXX y lo remarcan.
En cualquier caso y al tratarse de inversiones muy costosas, asegúrate que sea una marca bastante reconocida (aunque no se dedique a las piscinas) con buen servicio técnico, etc. etc.
ysl escribió:La bomba que me pone la Hayward es buena y con capacidad para 45-70 m3.
No le hagáis ni puñetero caso a estas declaraciones de publicidad/marketing
básate en los cálculos que has /(hemos) hecho que si que son datos irrefutables
Lo que si te aconsejo encarecidamente
es que si no quieres regalarle gran parte de tu sueldo a la compañÃa eléctrica....
Ponle a la piscina una manta térmica resistente a los rayos Ultravioleta y mantenla tapada durante las noches y cuando os vayais.
Al hablar con él me quedé más tranquilo, porque lo que querÃa evitar era tener que ir cada vez a encenderla la bomba 2 dÃas antes, nada de todo esto, estarÃa configurado para que no bajara de x grados y se encendiera automático....
Es lo que yo te dije...
pero te recomiendo que eches números
porque si lo haces asà como ellos dicen, vas a recibir unas facturas de electricidad de
Recuerda lo que te decÃa en mi anterior mensaje:
"por cada grado que baje la temperatura del agua la bomba se va a tirar funcionando entre 5-7 horas." Lo cual significa un consumo de entre 13 y 17kw/h..... diario mÃnimo en el mejor de los casos.... y eso los 7 dÃas de la semana...
Saludos