Página 3 de 3

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

NotaPublicado: 05 Jul 2022, 19:23
por PisciDoc
maximo80 escribió:Tengo que clavar estaca para DC, pin GND?

No, la pica de tierra es para la tierra general del sistema.
De hecho el problema está con la GND y la tension de alimentacion que veo que es comun para ambas sondas.

maximo80 escribió:estas son las sondas que utilizo:

Viendo el esquema electrico del circuito de adapatacion de la sonda de Aliexpress, te puedo confirmar, sin ningun genero de dudas que el problema es que estos circuitos no tienen aislamiento galvanico :sabio:

De hecho el problema está en una tension de polarizacion de 2,5v que tiene la pata pH- del circuito. Esta tension de 2,5v "se cuela" (a traves del agua) a la sonda de ORP y la vuelve loca... :seeingstars:

La solucion pasa por poner circuitos de alimentacion independientes para cada sensor :sabio: y que los sensores de pH y ORP no compartan la GND Pero eso implica tambien duplicar el conversor ADC.

La solucion del optoacoplador no solventa el problema ya que ambos sensores comparten ADC y ahi, se unen las masas :banghead:

jeopardize escribió:PisciDoc comercializa un equipo automatizado con sondas.

Efectivamente asi es, y todo esto que cuento es porque ya lo sufri hace mucho tiempo "en mis propias carnes...."


Saludos

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

NotaPublicado: 19 Jul 2022, 12:47
por maximo80
Buenas,

Esto es un infierno, y no es por el calor :-)

Realicé el cambió y ahora las 2 sondas tienen fuentes de alimentación por separado, esta probado y en principio funciona, por que digo en principio, porque las pruebas las he realizado con el bypass de la piscina cerrado, es decir con agua en el interior pero con las 2 válvulas cerradas para que no entrase mas agua mientras cambiaba las sondas.

El tema es que si abro las válvulas, la sonda se vuelve loca y empieza a dar valores extraños ( derivación ... ), pero si cierro las válvulas y se queda con el agua del interior los valores son normales, pongo una pantalla para que lo veáis.
Otra cosa, que ocurre es que cuando la bomba esta encendida la medida afecta y disminuye el valor de la medición ( tampoco me preocupa ya que puedo hacer la medida antes y ya esta ).

Me estoy volviendo loco con la dichosa sonda, podríais recomendarme alguna sonda con aislamiento galvánico para no tener estos problemas?

Gracias,

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

NotaPublicado: 19 Jul 2022, 22:06
por jeopardize
maximo80 escribió:Buenas,

Esto es un infierno, y no es por el calor :-)

Realicé el cambió y ahora las 2 sondas tienen fuentes de alimentación por separado, esta probado y en principio funciona, por que digo en principio, porque las pruebas las he realizado con el bypass de la piscina cerrado, es decir con agua en el interior pero con las 2 válvulas cerradas para que no entrase mas agua mientras cambiaba las sondas.

El tema es que si abro las válvulas, la sonda se vuelve loca y empieza a dar valores extraños ( derivación ... ), pero si cierro las válvulas y se queda con el agua del interior los valores son normales, pongo una pantalla para que lo veáis.
Otra cosa, que ocurre es que cuando la bomba esta encendida la medida afecta y disminuye el valor de la medición ( tampoco me preocupa ya que puedo hacer la medida antes y ya esta ).

Me estoy volviendo loco con la dichosa sonda, podríais recomendarme alguna sonda con aislamiento galvánico para no tener estos problemas?

Gracias,
Y conversor separado también?

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

NotaPublicado: 21 Jul 2022, 09:15
por maximo80
Buenas @jeopardize,

Que quieres decir con conversor separado?
Utilizo de la red 220v 2 conversores típicos de movil.
Por cierto, he añadido un tubo de cobre que lo he puesto en una de las tomas de sonda con puesta a tierra, y lo mismo... :-(

Saludos

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

NotaPublicado: 21 Jul 2022, 20:00
por jeopardize
Dos convertidores AD

Lee la respuesta de PisciDoc

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

NotaPublicado: 04 Jul 2023, 20:32
por javihiqu
Hola jeopardize,

conseguiste dar con el problema?

Justamente he realizado un montaje igual que el tuyo y estoy en fase de probarlo y buscando como calibrar la salida del ADS1115 para obtener la lectura tanto de ORP como PH he dado con tu mensaje.

Podrías compartir el código de esphome para la calibración de los sensores?

Gracias!!

Un saludo!

Re: Automatización con Sondas PH y ORP

NotaPublicado: 05 Jul 2023, 10:50
por jeopardize
No era yo el que tenía el problema, era Maximo80