Página 1 de 1

Función prioridad calentamiento conexión Bomba calor

NotaPublicado: 08 Jul 2024, 20:05
por somosle
Hola quisiera usar la función de prioridad calentamiento Bomba calor y conectar desde terminales p1,p2 al Cuadro de la Bomba filtración para que arranque cuando necesite Bomba calor.
Tengo los esquemas pero necesito alguien que me oriente

Re: Función prioridad calentamiento conexión Bomba calor

NotaPublicado: 10 Jul 2024, 07:44
por PisciDoc
La forma de conexionado de una bomba de calor no está estandarizado, por lo que cada fabricante lo hace de distinta forma.
"p1 y p2" no significan nada si no aportas mas información de las instrucciones de montaje/instalación del fabricante de la bomba. :nose:

Re: Función prioridad calentamiento conexión Bomba calor

NotaPublicado: 10 Jul 2024, 11:36
por somosle
Hola buenos días he comprado la casa y estaba todo instalado no da ningún fallo pero la función de prioridad está sin conectar al Cuadro Bomba filtración.
Para que arranque la Bomba filtración si la Bomba de calor se lo pide.
Según el esquema parece que se conecta a un relé contactor y de ahí continúa al Reloj temporizador?
He comprado un contactor sale en la última foto .

Re: Función prioridad calentamiento conexión Bomba calor

NotaPublicado: 14 Jul 2024, 08:57
por somosle
Hola espero se vea mejor el esquema por tema de píxel no deja poner entera página
_

Re: Función prioridad calentamiento conexión Bomba calor

NotaPublicado: 15 Jul 2024, 08:20
por PisciDoc
En la captura que has hecho de la descripción de las conexiones esta recortada y no queda claro que es cada cosa. Ejemplo:
somosle escribió:A1-A2 Energia para el contactor de potencia de la...
C: Contantor de potencia (contactor bipolar) para el...
¿¿?? :nose:

Re: Función prioridad calentamiento conexión Bomba calor

NotaPublicado: 15 Jul 2024, 11:46
por somosle
Hola no se, si vera bien la foto.

Re: Función prioridad calentamiento conexión Bomba calor

NotaPublicado: 16 Jul 2024, 11:10
por PisciDoc
Las bornas P1 Y P2 de la bomba de calor las tienes que conectar a las bornas A1 Y A2 del relé/contactor que has comprado.
Los contactos de salida del relé/contactor (solo los de una fase), los tienes que unir a los terminales 1 y 3 del programador horario que pusiste en la foto.

Saludos

Re: Función prioridad calentamiento conexión Bomba calor

NotaPublicado: 17 Jul 2024, 19:11
por somosle
Hola buenas tardes conecte bornes p1 p2 Bomba calor al contactor a1 y a2.
Salida contactor 2 y 4 al Reloj 1 y 3
Hace el contactor el ruido encendido pero la Bomba de filtrado no enciende.
Saco foto del contactor
Entrada contactor 1 y 3 no tienen conexión?

Re: Función prioridad calentamiento conexión Bomba calor

NotaPublicado: 17 Jul 2024, 19:15
por somosle
La Entrada Reloj1 y 3 viene salida contactor 2 y 4.

Re: Función prioridad calentamiento conexión Bomba calor

NotaPublicado: 20 Jul 2024, 23:27
por somosle
Hola ya funciona prioridad Bomba calor Reloj conexión
contactor a1,a2 con la conexiones de la Bomba calor .
Borne 1,2 del contactor conectado con Reloj
1,3.