Hola videla_christian
Bienvenido al foro, he cambiado el título del mensaje y desgajado del tema en el que lo incluiste, ya que no pega allí ni con cola. Espero que título se ajuste a tu consulta.
Un unifilar a nivel práctico (mas bien a nivel de esquema de cableado) lo tienes enel magnífico tutorial ELECTRICIDAD BASICA PARA PISCINAS de alko y mensajes asociados, enlace
viewtopic.php?f=28&t=1125 , como veras allí, lo único fijo en cuanto a distribución es el, llamémosle "CCM"
para la motobomba de filtración. Puede haber otros CCM para otras motobombas tales como las de LFI (limpiafondos integrado, también llamado SLI, sistema de limpieza integrado), hidrojets (caso spa integrado), incluso puede haber CCM con varios contactores (caso motobombas filtración de dos o mas velocidades).
El resto son alimentaciones simples monofásicas con simple protección magnetotérmica.
Como en cualquier otra instalación, la lista de consumidores con sus potencias depende del tamaño de la misma (en este caso, m3 del vaso) y de la hoja de datos de cada aparato o instrumento. La potencia de la motobomba de filtración viene determinada por la disciplina mecánica, en este caso tienes que hacer tú de todo (civil, mecánico, eléctrico, instrumentación, incluso de diseño de tuberías y soportes
). Puedes empezar a ejercer de mecánico
calculado la potencia de la motobomba de filtración según el diseño del foro, enlace
viewtopic.php?f=6&t=3Lo que si puedes observar en el tutorial, es que necesitas una distribución totalmente independiente de la vivienda, empezando con un diferencial de alta sensibilidad (0,03 mA). El resto ya lo ves en el tutorial.
También necesitas red de tierra separada de la de casa, lo habitual es poner una pica de 1,5 metros en la parte mas profunda del vaciado y conectada a la armadura en varios puntos, se une después con una segunda pica, situada en la proximidad de la caseta de la depuradora o en ella misma, con conductor desnudo de no menos de 35 mm2. Finalmente ese conductor en la caseta se utiliza como tierra para todos los equipos eléctricos de la piscina. Por supuesto hay que hacer las correspondientes medidas de resistencia, no recuerdo ahora mismo los valores, imagino estarán prescritos recogidos en el REBT.
Un saludo