Hola jjc.
Vamos a ver por encima que nos dice la normativa:
http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/rbt/ITC_BT_18.pdf y
http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/rbt/ITC_BT_26.pdfResumiendo y simplificando el tema: Si es una vivienda unifamiliar y sales del cuadro de la vivienda con un K-Flex 3x4 0.6/1kv con su correspondiente entubado 40mm, hasta la sala hidráulica lo más alejado de la piscina no deberías tener ningún problema, date cuenta que lo que dice la normativa respecto a las instalación de la puesta a tierra, en viviendas unifamiliares es que se debe usar un cable desnudo como mínimo de 35mm, sujeto al forjado de la vivienda y soldado al mismo en sus extremos, ademas tambíen te dice que debes colocar (x) piquetas/jabalinas para las posibles descargas.
Por tanto conectaremos todas las tierras de todos los equipos eléctricos de la sala hidráulica a esta tt.
Ahora vamos con los volúmenes de seguridad:
http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/rbt/ITC_BT_31.pdfTodos los elementos conductores de los volúmenes 0, 1 y 2 y los conductores de
protección de todos los equipos con partes conductoras accesibles situados en estos
volúmenes, deben conectarse a una conexión equipotencial suplementaria local. Las
partes conductoras incluyen los suelos no aislados.
Resumiendo que nos dice está normativa:
Que todos los elementos, escaleras, barandillas y elementos conductores, incluso luminarias metálica etc, en un plano horizontal y vertical de 2,5m, debemos unirlos entre si y conectarlos a una Puesta a Tierra Local,
Pues si es correcto colocar una jabalina para conectar todas la tierras de los volúmenes indicados.
Espero te aclare algo.