Notapor freixo » 23 Feb 2013, 22:49

Hola a todos.

Tengo una piscina interior de agua salada, y un sistema de calentamiento mediante un intercambiador de calor. El problema que tengo es que no consigo calentar la piscina a más de 25ºC, que no es todo lo que me gustaría. La piscina interior tiene unos 70 m3 y el intercambiador es el modelo Heat Line 20 que podéis ver en la foto y cuyas características son las siguientes:

Heat Line 20:
- Potencia nominal (kW): 20 (para primario 90-70ºC, secundario 26ºC)
- Caudal Primario calefacción (m3/h): 0,9
- Caudal secundario piscina (m3/h): 10
- Pérdidas de carga Primario (mCE): 0,15
- Pérdidas de carga Secundario (mCE): 0,5
- Presión de servicio (bar): 2

Imagen

Los distintos profesionales que han revisado la instalación no logran ponerse de acuerdo en cual es el problema. El motor de calentamiento está funcionando 8 horas al día, y el circuito primario de calefacción a 60ºC. También he hecho la prueba de calentar 48 horas seguidas y prácticamente no se consigue nada.

Mi pregunta es si pensáis que este intercambiador de calor es suficiente para esta piscina, y también saber cuantas horas es lo normal para calentar una piscina como esta a 30-31 grados. ¿Habría alguna forma de que el intercambio de calor sea más eficiente? ¿Algún otro sistema?

Gracias por vuestros comentarios a mi problema. Saludos
freixo
 
Mensajes: 4
Registrado: 23 Feb 2013, 22:45

Re: Dudas calentamiento piscina interior

Notapor PisciDoc » 25 Feb 2013, 16:52

freixo escribió:Mi pregunta es si pensáis que este intercambiador de calor es suficiente para esta piscina

Pues yo diria que :no: ... de hecho el propio fabricante no lo recomienda para piscinas mayores de 50 m3...
Añadele a eso el hecho de que los fabricantes suelen ser muuuuuy optimistas en los datos que ponen en los folletos... :malo:

El motor de calentamiento está funcionando 8 horas al día, y el circuito primario de calefacción a 60ºC. También he hecho la prueba de calentar 48 horas seguidas y prácticamente no se consigue nada.

Con un intercambiador tan pequeño, y con el circuito primario a tan solo 60ºC no puedes pedir mas ..... :nose:

¿Habría alguna forma de que el intercambio de calor sea más eficiente?


La temperatura del circuito primario, la tendrias que subir a 80-85ºC y ver cuantos grados adicionales de temperatura consigues.

Haz la prueba por ejemplo a 10 horas de funcionamiento y compara lo que consigues ahora a 60ºC y en las mismas condiciones con 80-85ºC.

Despues extrae tus propias conclusiones :confused: ( porque el incremento en gasto energetico va a ser considerable :shock: ) y nos lo cuentas :typing:

¡Por cierto! supongo que el intercambiador esta correctamente purgado ¿no? :pale:

Saludos
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow:
Avatar de Usuario
PisciDoc
Moderador/Administrador
 
Mensajes: 2320
Registrado: 30 Oct 2010, 17:44

Re: Dudas calentamiento piscina interior

Notapor freixo » 04 Mar 2013, 00:13

hola PisciDoc, gracias por la respuesta.

Definitivamente creo que el intercambiador es pequeño, y que voy a cambiarlo, porque la temperatura del primario solamente puedo elevarla a 70-75 grados debido a que si no la caldera salta por sobre-calentamiento. Tampoco es una solución el tenerlo encendido 24 horas, por que el consumo se dispara. Lo ideal sería algún tipo de sistema que yo programase para funcionar 2 o 3 horas antes de cuando me suelo bañar y fuese capaz de calentar la piscina de 25 a 30 grados en ese tiempo.

Tengo posibilidad de meter un intercambiador de tubos de este tipo más grande por unos 600 euros. Si no también me han hablado de los intercambiadores de placas que dan más rendimiento. ¿Alguna sugerencia para calentar de la forma que yo quiero?
freixo
 
Mensajes: 4
Registrado: 23 Feb 2013, 22:45

Re: Dudas calentamiento piscina interior

Notapor PisciDoc » 12 Mar 2013, 00:31

Disculpa el retraso en la respuesta pero me he pasado una semana postrado en cama... :devil: y en clara alusion al tema que tratamos, precisamente lo que me sobraba era "temperatura" :lol:

freixo escribió:Lo ideal sería algún tipo de sistema que yo programase para funcionar 2 o 3 horas antes de cuando me suelo bañar y fuese capaz de calentar la piscina de 25 a 30 grados en ese tiempo.

¡¡Ya lo creo que seria Ideal!! :-P :-P .. .. pero bastante utopico... :cry:

Lo que planteas de calentar 70m3 de agua de 25ºC a 30ºC, supondria un consumo, en terminos energeticos, de unas 350.000 Kcal o lo que es lo mismo: 407 Kw/h. :affraid:
y esto es solo un calculo ideal suponiendo que no existen perdidas de calor ni disipacion termica al ambiente....

Bien, ya sabemos cuanta energia tenemos que suministrarle al agua. :study: Fijate que hasta ahora no hemos hablado para nada ni de sistemas, ni de tecnologias, ni de intercambiadores, ni "na de na"... solo hemos hablado pura y simplemente de FISICA la que dabamos en el instituto... :study:

Si la transferencia energetica la queremos hacer en tres horas, tendremos que sumisitrarle a razon de 135 Kw por hora.... :confused: teniendo en cuenta que tienes instalada una caldera de 20Kw/h, necesitarias instalar.. SEIS CALDERAS ADICIONALES :affraid: :affraid: como la que tienes ahora ....

A la complejidad "calorifica" anterior ahora tendriamos que añadirle las complicaciones hidraulicas:

:star: La bomba de recirculacion del agua tendria que ser capaz de asegurarnos al menos una recirculacion (idealmente dos) de todo el agua de la piscina en tres horas.... eso nos da una bomba que nos pueda suministrar un caudal de 23m3/h.... :confused: que es aprox. una bomba de 2 CV. teniendo en cuenta las perdidas de carga

:star: Para semejante caudal evidentemente no valdria :no: con los tipicos "tubitos" de 50mm :no: como minimo deberian ser de 75mm o mas...

:star: Para el caso de tuberia de 75mm, la velocidad del agua en la tuberia seria de unos 1,5 m/s y con este dato calculariamos cuantos intercambiadores de calor necesitariamos dependiendo de las caracteristicas tecnicas de este :study: Que para que te hagas una idea, si fueran intercambiadores como el que tienes actualmente, necesitarias del orden de 14 :face: . ...

Querido amigo Freixo, yo no soy experto en climatizacion de piscinas, y en el calculo de los intercambiadores, puede que alguien quiera :discusion: ...
Pero el resto de calculos que te expuesto son pura y simplemente Fisica y por tanto son reales como la vida misma... :sabio:

Freixo, creo que debes replantearte los objetivos del proyecto...

Saludos
-Localización: Madrid Sureste
-Vaso: Gunitado y gresite, 5x10 m, 77 m3, 25 años
-Filtración: 2 skimmers, 4 retornos superficie, 1 bomba 1CV(en ataúd) + filtro 750mm con zeolitas (en caseta)
-Tratamiento: Bromo + lejía (Automatizado)
-Controles: Automatización total con PoolClear
-Antigüedad del agua: +10 años (y lo que le queda...) :eyebrow: