Página 3 de 3

Re: CONECTAR BOMBA DE FILTRACIÓN A BOMBA DE CALOR

NotaPublicado: 10 Ago 2015, 21:13
por caesar1412
Hecho, al encender el multímetro y poner en ohmios y 200, marca uno. Al encender la bomba después de haber puesto las puntas del multímetro en los bornes donde van el cable 6 y 7 y esperar los dos minutos que le tengo puesto para que de la orden, no hace nada. No cambia el valor.

Re: CONECTAR BOMBA DE FILTRACIÓN A BOMBA DE CALOR

NotaPublicado: 10 Ago 2015, 23:14
por PisciDoc
Bueno pues con esta prueba, se confirman mis sospechas: :sabio:

La bomba de calor no está mandando la orden de arranque a la bomba de filtrado :no:

Puede ser por un error en la programación/configuración de la función, por un error de concepto de las posibilidades que proporcionan dicha funcionalidad, por .... :nose:

caesar1412 escribió:He cambiado el ajuste en la boba de calor para que arranque la bomba de filtración cada 3 minutos, más que nada para no tener que esperar 60 minutos que viene por defecto, pero no hace nada.

¿Estas seguro de que los cambios de programación los has hecho correctamente? :nose:

Independientemente de lo anterior, con esa frecuencia de arranque, los equipos te van a durar tres telediarios.....

Saludos

Re: CONECTAR BOMBA DE FILTRACIÓN A BOMBA DE CALOR

NotaPublicado: 24 Ago 2015, 15:52
por caesar1412
A ver jejeje, esa frecuencia la puse para no tener que esperar 60 minutos una vez que encendía la bomba para comprobar si mandaba la orden y arrancaba la bomba de filtración o no.

Hoy han venido del servicio técnico. El controlador no funcionaba, lo ha cambiado el técnico, ha conectado los hilos en el 3 y el 4 del cuadro de maniobras y TACHAN!!! a los tres minutos, la bomba de filtración ha arrancado por orden de la bomba de calor para comprobar la temperatura del agua.

Gracias a todos por vuestra ayuda.

P.D: PisciDoc, ya he cambiado el parámetro y le he puesto el valor que venía por defecto que ya me parece bien. jejeje.

Re: CONECTAR BOMBA DE FILTRACIÓN A BOMBA DE CALOR

NotaPublicado: 25 Ago 2015, 09:09
por PisciDoc
caesar1412 escribió:Hoy han venido del servicio técnico. El controlador no funcionaba, lo ha cambiado el técnico, ha conectado los hilos en el 3 y el 4 del cuadro de maniobras y TACHAN!!! a los tres minutos, la bomba de filtración ha arrancado por orden de la bomba de calor para comprobar la temperatura del agua.


:-P :cheers: :-P